一、 预应力钢束张拉时,钢束伸长值超出允许偏差值 1、现象 预应力钢束张拉时,钢束伸长值超出允许偏差范围。 2、原因分析 (1)实际使用预应力钢材弹性模量和钢束截面积与设计计算值不一致。 (2)由于预应力预留孔道的位置不准确,波纹管形成空间曲线,使张拉时钢束的摩阻力变大,当张拉到设计吨位时,预应力钢束的伸长值偏小。 (3)预应力施工工序不规范。 (4)千斤顶与压力表等预应力机具未能按规定定期进行校验。
一、 预应力钢束张拉时,钢束伸长值超出允许偏差值
1、现象
预应力钢束张拉时,钢束伸长值超出允许偏差范围。
2、原因分析
(1)实际使用预应力钢材弹性模量和钢束截面积与设计计算值不一致。
(2)由于预应力预留孔道的位置不准确,波纹管形成空间曲线,使张拉时钢束的摩阻力变大,当张拉到设计吨位时,预应力钢束的伸长值偏小。
(3)预应力施工工序不规范。
(4)千斤顶与压力表等预应力机具未能按规定定期进行校验。
3、防治措施
(1)预应力筋在使用前必须按实测的弹性模量和截面积修正计算。
(2)正确量得预应力筋的引伸量,按计算的引伸量误差修正伸长值。
(3)确保波纹管的定位准确。
(4)若实际发生的摩阻力偏大,预应力钢束张拉后的实测值相差较大,此时可考虑使用备用孔道增加预应力钢束。
二、预应力筋的断丝和滑丝
1、现象
预应力混凝土箱梁张拉时发生预应力钢束的断丝和滑丝,使得箱梁的预应力钢束受力不均匀或构件不能达到所要求的预应力。
2、原因分析
(1)实际使用的预应力钢丝或钢绞线直径偏大,锚具与夹片不密贴,张拉时易发生断丝和滑丝。
(2)预应力钢束没有或未按规定要求梳理编束,使得钢束长短不一或发生交叉,张拉时造成钢束受力不均,易发生断丝。
(3)锚具与夹片的尺寸不准确,夹片的锥度误差大,夹片的硬度与预应力筋不配套,易发生断丝和滑丝。
(4)锚圈放置位置不准确,支承垫块倾斜,千斤顶安装不正,也会造成预应力钢束的断丝。
(5)施工焊接时,把接地线接在预应力筋上,造成钢丝间短路,损伤预应力筋,造成预应力钢束的断丝。
3、防治措施
(1)穿束前,预应力钢束必须按技术规程进行梳理编束,并正确绑扎。
(2)张拉前锚具与夹片需要按规范要求进行检验,特别对夹片的硬度一定要进行测定,不合格予以更换。
(3)张拉时锚具、千斤顶安装要准确。
(4)当预应力钢束张拉到一定吨位时,如发现油压回落,再加油压又回落,这时有可能发生断丝,若这样,需更换预应力钢束。
(5)焊接时严禁利用预应力筋作为接地线,也不允许电焊烧伤波纹管与预应力筋。
(6)张拉前必须对预应力筋进行清理,如发生预应力筋锈蚀应重新更换。
相关资料推荐:
25m预应力砼组合箱梁钢束伸长值计算表
https://ziliao.co188.com/p63466181.html
知识点:预应力钢束张拉时,钢束伸长值超出允许偏差值