自动喷水灭火系统中关于洒水喷头的分类,此块内容比较基础亦非常重要,对于我们深刻理解自动喷水灭火系统有着非常大的帮助。就让我们带着好心情,一起开始今天的学习吧! 喷头分类思维导图 术语解释 1、按保护面积分类 标准覆盖面积洒水喷头 流量系数K≥80,一只喷头的最大保护面积不超过20㎡的直立型、下垂型洒水喷头及一只喷头的最大保护面积不超过
喷头分类思维导图
术语解释
1、按保护面积分类
标准覆盖面积 洒水喷头 |
流量系数K≥80,一只喷头的最大保护面积不超过20㎡的直立型、下垂型洒水喷头及一只喷头的最大保护面积不超过18㎡的边墙型洒水喷头 |
扩大覆盖面积 洒水喷头 |
流量系数K≥80 ,一只喷头的最大保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积,且不超过36㎡的洒水喷头,包括直立型、下垂型和边墙型扩大覆盖面积洒水喷头。 |
2、按灵敏度(响应时间)分类
响应时间指数 |
闭式洒水喷头的热敏性能指标 |
快速响应洒水喷头 |
响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头 |
特殊响应洒水喷头 |
响应时间指数50
|
标准响应洒水喷头 |
响应时间指数80
|
3、按应用场所分类
早期抑制 快速响应喷头 |
流量系数K≥161,响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护堆垛与高架仓库的标准覆盖面积洒水喷头 |
家用喷头 |
适用于住宅建筑和非住宅类居住建筑的一种快速响应洒水喷头 |
特殊应用喷头 |
流量系数K≥161 ,具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑和厂房高大空间场所以及仓库的标准覆盖面积洒水喷头 ,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头 |
4、按结构组成分类
闭式喷头 |
闭式喷头具有释放机构,由玻璃球、易熔元件、密封件等零件组成。平时,闭式喷头的出水口由释放机构封闭,达到公称动作温度时,玻璃球破裂或易熔元件熔化,释放机构自动脱落,喷头开启喷水。闭式喷头具有定温探测器和定温阀及布水器的作用 |
开式喷头 |
开式喷头(包括水幕喷头)没有释放机构,喷口呈常开状态 |
相关资料推荐:
GB5135.1-2003 自动喷水灭火系统 第1部分 洒水喷头
https://ziliao.co188.com/p63469640.html
知识点:洒水喷头