来源网络,如有侵权联系删除 导管与配电箱、桥架连接时要特别注意:导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上,配电箱一孔一管,排列整齐。 工序施工正确做法 导线长度、接地卡朝向统一 工艺要求:导管与桥架之间用锁母固定。钢管与桥架之间设接地跨接,多根管的接地跨接位置、导线长度、接地卡朝向统一。 导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上

来源网络,如有侵权联系删除

导管与配电箱、桥架连接时要特别注意:导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上,配电箱一孔一管,排列整齐。


工序施工正确做法

导线长度、接地卡朝向统一

工艺要求:导管与桥架之间用锁母固定。钢管与桥架之间设接地跨接,多根管的接地跨接位置、导线长度、接地卡朝向统一。

导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上

工艺要求:导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上。

工艺要求:导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上。导管支架间距均匀、成排成线。塑封金属软管与箱之间用专用锁母固定,在插接母箱位置在母线槽外壳上粘贴马鞍卡固定软管,如采用金属软管则需做接地跨接。

配电箱一孔一管,排列整齐

工艺要求:配电箱一孔一管,排列整齐。

金属软管则需做接地跨接。

工艺要求:塑封金属软管、PVC导管与桥架、箱用专用锁母固定,如采用金属软管则需做接地跨接。

工序施工错误做法

配电箱开长孔,不是一孔一管

工艺说明:配电箱开长孔,不是一孔一管。

软管进箱成堆

工艺说明:软管进箱成堆。

工艺说明:导管与配电箱连接的紧钉螺钉没拧断、管防腐不到位。

工艺说明:导线从桥架正面穿出,导致软管没固定,且无锁母连接固定,并导线不穿管保护。

工艺说明:导管与桥架之间没做接地跨接。

工艺说明:导管与桥架连接不规范、钢管和软管混接。

工艺说明:导管、软管与桥架混接,并没密封。

工艺说明:金属软管与桥架连接过长并无接地跨接。

工艺说明:金属软管从桥架盖上面出来,盖子盖不住。

工艺说明:顶板上软管与导管、PVC管与桥架连接随意。

免费打赏
蛋腚
2022年10月21日 10:50:47
2楼

金属软管做接地跨接的太少了,配电箱开长孔,不是一孔一管也很常见。施工队伍素质参差不齐,监理也未尽到责任。