该公众号已被封禁 土钉墙是基坑工程中较为常用的支护方法,是将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。
土钉墙是基坑工程中较为常用的支护方法,是将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。
施工工艺流程
钢筋网应随土钉分层施工、逐层设置,保护层厚度不宜小于20mm,搭接长度不应小于30d,单面焊长度不应小于10d,钢筋网应延伸至地表面,并伸出边坡线0.5m。
施工工艺要点
基坑侧壁安全等级为 二级、三级 。 单一土钉墙 用于地下水位以上或降水的非软土基坑, 深度≤12m ; 预应力锚杆复合土钉墙 用于地下水位以上或降水的非软土基坑, 深度≤15m ; 水泥土桩复合土钉墙 用于淤泥质土基坑时, 深度≤6m 。
土钉墙 |
构造要求 |
坡比 |
不宜大于1:0.2 |
间距 |
土钉水平间距和竖向间距宜为 1~2m |
倾角 |
宜为 5~20 ° |
成孔 |
直径宜为 70~120mm |
选材 |
土钉钢筋宜选用HRB400、HRB500钢筋,直径 16~32mm |
注浆材料 |
可选用水泥浆或水泥砂浆,强度不宜低于 20MPa |
混凝土面层 |
厚度80~100mm ,设计强度等级不低于 C20 ,钢筋网采用直径 6~10mm ,间距 150~250mm ,加强筋采用直径14~20mm |
微型桩复合土钉墙 |
桩伸入坑底的长度宜大于 5倍 的桩径,并大于1m |
水泥土复合土钉墙 |
桩伸入坑底的长度宜大于 2倍 的桩径,并大于≥1m;桩身 28d 无侧限抗压强度 不宜小于1MPa |
(1)土钉墙施工必须遵循 “超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖” 的原则要求 。
(2)每层土钉施工后,按要求 抽查 土钉的 抗拔力 。
(3)开挖后,应在 24h 内 完成 土钉安放和 喷射混凝土面层 , 淤泥质土 应在 12h内 完成土钉安放和喷射混凝土面层。
(4)上一层土钉完成注浆 48h 后,才可 开挖下层土方 。
(5)成孔注浆型土钉应采用 两次注浆 工艺施工。 第一次 注浆宜为 水泥砂浆 ,注浆量不应小于钻孔体积的 1.2倍 ,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆; 第二次 压注 纯水泥浆 ,注浆量为第一次注浆量的 30%?40% 。注浆压力宜为 0.4?0.6MPa ;
(6)喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于 15mm ;作业应 分段分片 一次进行,同一段内应 自下而上 ,一次喷射厚度 不宜大于 120mm 。
(7)土钉筋体 保护层厚度 不应小于 25mm 。