覆盖不同厚度的板带配筋计算
路途姚远
2022年09月20日 15:01:49
只看楼主

问题:  ETABS楼板采用划分板带进行配筋设计时,如果一块板带的宽度覆盖了两种不同厚度的板时,程序是如何配筋的? 解答: ETABS楼板采用划分板带进行配筋设计时,如果一块板带的宽度覆盖了两种不同厚度的板时,程序是取板带宽度覆盖的较厚的楼板截面作为设计截面进行配筋的,计算所得配筋会偏大。所以不建议用户划分板带时,将板带宽度覆盖两种不同厚度的板。

问题: 

ETABS楼板采用划分板带进行配筋设计时,如果一块板带的宽度覆盖了两种不同厚度的板时,程序是如何配筋的?

解答:

ETABS楼板采用划分板带进行配筋设计时,如果一块板带的宽度覆盖了两种不同厚度的板时,程序是取板带宽度覆盖的较厚的楼板截面作为设计截面进行配筋的,计算所得配筋会偏大。所以不建议用户划分板带时,将板带宽度覆盖两种不同厚度的板。
以一个简单的算例来验证该问题:
如下图1所示,有3块板,分别为板1、板2、板3。3块板的平面尺寸均为1mx4m。其中板1的板厚为200mm,板2和板3由100mm和200mm厚度的板组成。

图片
图1:板信息

3块板均承受20kN/m2的均布面荷载(图2),支座条件均为简支。
图片
图2:板均布面荷载

对3块板进行结构分析设计,得到相应的弯矩图和配筋图。由于是静定结构,所以3块板的最大弯矩均为39.998kN.m(图3)。

图片

图3:板弯矩图

但是3块板的板带配筋图有显著差异(图4)。其中板1的最大受拉钢筋值为884mm2,板2的最大受拉钢筋值为1103mm2,板3的最大受拉钢筋值为936mm2。

图片
图4:板带配筋图

经过手算验证,以上3块板的最大受拉钢筋数值分别对应了宽度为1m、0.25m、0.5m,高度均为0.2m的单筋梁计算结果(图5,图6,图7)。
图片

图5:板1手算配筋过程

图片
图6:板2手算配筋过程
图片
图7:板3手算配筋过程

由上可知,模型在配筋计算时忽略了较薄板的有利作用,计算出的配筋值偏大。因此,不建议用户划分板带时,将板带宽度覆盖两种不同厚度的板。