按新梁板板带配筋计算后, 为什么施工图中 没有他的配筋施工图?难道是PKPM现在还不能画这个图纸吗?
按新梁板板带配筋计算后, 为什么施工图中 没有他的配筋施工图?难道是PKPM现在还不能画这个图纸吗?
2楼
就是我找不到 伐板有限元———板带配筋 而只能找到筏板有限元----------均匀配筋
回复
3楼
请问是我的软件的原因吗? 请问各位版主
回复
4楼
这个问题可能太详细了 大家都 不爱理我 伤心中
回复
5楼
请问 我做的平板式基础,“新梁板(板带)配筋”这一过程能是可以计算的,但是为什么画施工图的时候就没有 “筏板有限元————板带配筋” 这个选择项呢?就是说我怎么不能配筋呢? 是不是我缺少什么过程 或者是参数呢?
回复
6楼
要是有明白人 来了就给点指点 马上就要出图了 可是基础迟迟不能出图 ,一头是汗啊,高手快点出手,就等 你们了,真的。
回复
7楼
我老着急了 为什么就没人进来说句话呢,难道你妈呢都没有过这样的问题,还是你们感觉太简单了,还是让我自己把帖子顶起来了,才能行。
回复
8楼
决定给大家 发个PKPM的问题集锦
回复
9楼
[PKPM]新天地杂志咨询台2004年一期摘编
编者按语:[PKPM]新天地杂志是PKPM工程部上海分部主办的。具有一定的权威性。咨询台是一个固定栏目。专门回答广大用户遇到的问题。从2004年度开始,编者将按期进行摘编和广大网友共享。
问:PMCAD中洞口分开的剪力墙段,SATWE是否能判断为短肢?
答:SATWE可自判断在PMCAD中被洞口分开的剪力墙肢是否是短肢剪力墙
问:PMCAD输入荷载信息中,为何有时找不到活载修改菜单?
答:PMCAD输入荷载信息中,找不到活载修改菜单,是因为没有定义活荷载造成的。
问:用相同的参数,0312版本的梁配筋为何比0309版本大了20%?
答:0309版本,设计参数梁设计弯矩放大系数,当选择考虑活载不利布置时不起作用。0312版本改为起作用。
回复
10楼
问;当中有平直段的折梁怎样建模计算出图?
答:折点处设节点,使用上节点高菜单。
PKPM新天地二期咨询台答问摘编
摘编按语:PKPM新天地杂志咨询台回答的问题都是网友使PKPM遇到的一些具体问题。从本期开始,只摘编答案,不再原文摘编。
1:PMCAD层信息里定义的钢筋钢号用于控制钢筋符号;各计算模块里定义的钢筋强度用于配筋计算。
2:砼非标准强度等级的强度,PKPM可按相邻强度的插值计算。同层构件要定义不同的强度等级,具体作方法是在数据格式文件里修改。
3:三维计算选择扭转耦联计算结果不一定比非耦联大。
4:三维计算的振型个数,以保证有效质量系数大于90%为准。不是越多越好,它有一个上限,就是不能超过结构的固有振型总数。否则,会导致程序无法运行。
5:网络版用户若发现客户端进不去,可将服务器端的 /NEYSRVER/CLICFG.INI文件拷贝到 客户端的CFG文件夹下.
回复
11楼
6:节能软件CHEC网络版安装后结构软件无法用时,请检查网络服务器上是否是两个USB接口.
pkpm新天地四期咨询台答问摘编
1:PMCAD内框架计算:
答:PMCAD目前尚无计算内框架结构的功能。(可提取PK文件用PK计算
混凝土部分)。
2:PMCAD抗震验算菜单中对话框里的构造柱钢筋级别的修改:
答:目前程序中对同一层中所有构造柱仅设一种钢筋级别,不能对个别构
造拄钢筋类别进行修改。若想修改整层构造拄的钢筋类别,可进入
PMCAD主菜单交互式输入,点取“楼层定义”/“本层信息”菜单项,在
弹出的对话框中重新设置构造柱的钢筋类别,点取“回主菜单”菜单项
,程序从第一层开始重新计算。
3:老、新版本PMCAD砖混抗震验算菜单中的“考虑构造柱参与工作”复选框:
答:旧抗震规范(GBJ11-89)在砌体抗震抗剪公式中没有考虑构造柱的影响,
而《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJ/T13-94)在抗震
抗剪公式中考虑了构造柱的影响,因提供了此选项,让设计人员选择是用抗
震规范还是用构造柱规程验算砌体抗剪承载力。新抗震规范(GB50011-2001)
在砌体抗震抗剪公式中明确计入墙段中部构造柱对抗震承载力的提高作用,
故无需保留此选项。砌体结构的混凝土构造柱在交互式输入时只需做为普通
拄输入,结构抗剪和受压计算时程序会自动把砌体墙中的混凝土柱作为构造
柱处理。
4:螺旋楼梯计算结果中Asn、Asb、Asv、Asl四个数值的使用:
答:根据计算结和Asn四分之一抗扭纵筋Asl/4选配梯板上下边的钢筋之径和根数;
根据计算结和Asb四分之一抗扭纵筋Asl/4选配梯板内侧和外侧的钢筋之径和根
数,当内侧和外侧的钢筋面积之差小于25%时,软件取两侧钢筋相同;计算中的
Asv及构造要求按双肢箍选配箍筋的直径和间距。
回复