普通住宅楼面的狭长板带,建模时板厚需要设置120厚吗(一般普通楼面板厚为100)?配筋时需要加强配筋双层双向吗?欢迎大家来讨论:)
普通住宅楼面的狭长板带,建模时板厚需要设置120厚吗(一般普通楼面板厚为100)?配筋时需要加强配筋双层双向吗?欢迎大家来讨论:)
2楼
狭长板带是什么?
回复
3楼
既然是普通住宅楼面,为啥会有狭长板带呢?
回复
4楼
就是走廊下的那部分板块了,长度7.3米左右,宽度就1.5米的样子
回复
5楼
应该按普通楼板确定板厚就OK了,除非荷载特别大
回复
6楼
如果走廊两侧楼板没有开大洞、错层等消弱,不用特殊处理,否则要按弹性板考虑,并双层双向配筋,板厚120~150,看开洞情况。
回复
7楼
只要能说得清楚,就没有必要采用双层双向配筋。
回复
8楼
如果是住宅的话 此处板应加厚 因为水电管在这里有交集
回复
9楼
shoo775 发表于 2014-7-16 16:02 如果走廊两侧楼板没有开大洞、错层等消弱,不用特殊处理,否则要按弹性板考虑,并双层双向配筋,板厚120~15 …感觉挺有道理,谢谢高见
回复
10楼
跨度小于2米负筋一般都拉通了,也就成双层双向了。板厚没必要加厚。
回复
11楼
看看楼板周边环境而定,必要时加梁。
回复