知识点:泵房通风采暖 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 9.10.1 泵房通风与采暖方式应根据当地气候条件、泵房型式及对空气参数的要求确定。 9.10.2 主泵房和辅机房宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风,机械排风。中控室和微机室宜设空调装置。 9.10.3 主电动机宜采用管道通风、半管道通风或空气密闭循环通风。风沙较大的地区,进风口宜设防尘滤网。 9.10.4
知识点:泵房通风采暖
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
9.10.1 泵房通风与采暖方式应根据当地气候条件、泵房型式及对空气参数的要求确定。
9.10.2 主泵房和辅机房宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风,机械排风。中控室和微机室宜设空调装置。
9.10.3 主电动机宜采用管道通风、半管道通风或空气密闭循环通风。风沙较大的地区,进风口宜设防尘滤网。
9.10.4 蓄电池室、贮酸室和套间应设独立的通风系统。室内换气次数应符合下列规定:
(1)开敞式酸性蓄电池室,不应少于15次/h;
(2)防酸隔爆蓄电池室,不应少于6次/h;
(3)贮酸室,不应少于6次/h;
(4)套间,不应少于3次/h。
(5)蓄电池室及贮酸室应采用机械排风,室内应保持负压。严禁室内空气循环使用。排风口至少应高出泵房顶1.5m。
9.10.5 蓄电池室、贮酸室和套间的通风设备应有防腐措施。配套电动机应选用防爆型。通风机与充电装置之间可设电气联锁装置。
当采用防酸隔爆蓄电池时,通风机与充电装置之间可不设电气联锁装置。
9.10.6 蓄电池室温度宜保持在10~35℃。室温低于10℃时,可在旁室的进风管上装设密闭式电热器。电热器与通风机之间应设电气联锁装置。不设采暖设备时,室内最低温度不得低于0℃。
9.10.7 中控室、微机室和载波室的温度不宜低于15℃,当不能满足时应有采暖设施,且不得采用火炉。
电动机层宜优先利用电动机热风采暖,其室温在5℃及其以下时,应有其它采暖设施。严寒地区的泵站在非运行期间,可根据当地情况设置采暖设备。
9.10.8 主泵房和辅机房夏季室内空气参数应符合表9.10.8-1及表9.10.8-2的规定。
表9.10.8-1 主泵房夏季室内空气参数表
部位 |
室外计算 |
地面式泵房 |
地下式或半地下式泵房 |
||||
温 度 |
相对湿度 |
平均风速 |
温 度 |
相对湿度 |
平均风速 |
||
电动机 |
<29 |
<32 |
<75 |
不规定 |
<32 |
<75 |
0.2~0.5 |
29~32 |
比室外高3 |
<75 |
0.2~0.5 |
比室外高2 |
<75 |
0.5 |
|
>32 |
比室外高3 |
<75 |
0.5 |
比室外高2 |
<75 |
0.5 |
|
水泵层 |
<33 |
<80 |
不规定 |
<33 |
<80 |
不规定 |
表9.10.8-2 辅机房夏季室内空气参数表
部位 |
室外计算 |
地面式泵房 |
地下式或半地下式泵房 |
||||
温 度 |
相对湿度 |
平均风速 |
温 度 |
相对湿度 |
平均风速 |
||
中控 |
<29 |
<32 |
<70 |
0.2 |
<32 |
≤70 |
不规定 |
29~32 |
<32 |
<70 |
0.2~0.5 |
比室外高2 |
≤70 |
0.2 |
|
>32 |
<32 |
<70 |
0.5 |
<33 |
≤70 |
0.2~0.5 |
|
微机室 |
29~25 |
≤60 |
0.2~0.5 |
20~25 |
≤60 |
0.2~0.5 |
|
开关室站用变压器室 |
≤40 |
不规定 |
不规定 |
≤40 |
不规定 |
不规定 |
|
蓄电池室 |
≤35 |
≤75 |
不规定 |
≤35 |
不规定 |
不规定 |
火力发电厂循环水泵房采暖通风设计方案
https://ziliao.co188.com/d62359947.html