知识点:泵房通风采暖 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 9.10.1 泵房通风与采暖方式应根据当地气候条件、泵房型式及对空气参数的要求确定。 9.10.2 主泵房和辅机房宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风,机械排风。中控室和微机室宜设空调装置。 9.10.3 主电动机宜采用管道通风、半管道通风或空气密闭循环通风。风沙较大的地区,进风口宜设防尘滤网。 9.10.4

知识点:泵房通风采暖

来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除


9.10.1 泵房通风与采暖方式应根据当地气候条件、泵房型式及对空气参数的要求确定。

9.10.2 主泵房和辅机房宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风,机械排风。中控室和微机室宜设空调装置。

9.10.3 主电动机宜采用管道通风、半管道通风或空气密闭循环通风。风沙较大的地区,进风口宜设防尘滤网。

9.10.4 蓄电池室、贮酸室和套间应设独立的通风系统。室内换气次数应符合下列规定:
  (1)开敞式酸性蓄电池室,不应少于15次/h;
  (2)防酸隔爆蓄电池室,不应少于6次/h;
  (3)贮酸室,不应少于6次/h;
  (4)套间,不应少于3次/h。
  (5)蓄电池室及贮酸室应采用机械排风,室内应保持负压。严禁室内空气循环使用。排风口至少应高出泵房顶1.5m。

9.10.5 蓄电池室、贮酸室和套间的通风设备应有防腐措施。配套电动机应选用防爆型。通风机与充电装置之间可设电气联锁装置。
  当采用防酸隔爆蓄电池时,通风机与充电装置之间可不设电气联锁装置。

9.10.6 蓄电池室温度宜保持在10~35℃。室温低于10℃时,可在旁室的进风管上装设密闭式电热器。电热器与通风机之间应设电气联锁装置。不设采暖设备时,室内最低温度不得低于0℃。

9.10.7 中控室、微机室和载波室的温度不宜低于15℃,当不能满足时应有采暖设施,且不得采用火炉。
  电动机层宜优先利用电动机热风采暖,其室温在5℃及其以下时,应有其它采暖设施。严寒地区的泵站在非运行期间,可根据当地情况设置采暖设备。

9.10.8 主泵房和辅机房夏季室内空气参数应符合表9.10.8-1及表9.10.8-2的规定。

         表9.10.8-1   主泵房夏季室内空气参数表       

部位

室外计算
  温 度
  ()

地面式泵房

地下式或半地下式泵房

温 度
  ()

相对湿度
  ()

平均风速
  (m/s)

温 度
  ()

相对湿度
  ()

平均风速
  (m/s)

电动机
  层工作
  地带

<29

<32

<75

不规定

<32

<75

0.20.5

2932

比室外高3

<75

0.20.5

比室外高2

<75

0.5

>32

比室外高3

<75

0.5

比室外高2

<75

0.5

水泵层

<33

<80

不规定

<33

<80

不规定

      

 表9.10.8-2 辅机房夏季室内空气参数表           

部位

室外计算
  温 度
  ()

地面式泵房

地下式或半地下式泵房

温 度
  ()

相对湿度
  ()

平均风速
  (m/s)

温 度
  ()

相对湿度
  ()

平均风速
  (m/s)

中控
  室载
  波室

<29

<32

<70

0.2

<32

70

不规定

2932

<32

<70

0.20.5

比室外高2

70

0.2

>32

<32

<70

0.5

<33

70

0.20.5

微机室

2925

60

0.20.5

2025

60

0.20.5

开关室站用变压器室

40

不规定

不规定

40

不规定

不规定

蓄电池室

35

75

不规定

35

不规定

不规定