消防水池、高位消防水池、消防防水池设置图要点!
不羁的投影仪
2022年09月19日 08:53:27
只看楼主

一、消防水池(★★★) 内容 设置要求 助记 专用 消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施 生消分离 有效容积 1. 消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100 

一、消防水池(★★★)


内容

设置要求

助记

专用

消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施

生消分离

有效容积

1. 消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100 m3 ,当仅设有消火栓系统时不应小于50 m3

2.建筑群共用消防水池时,容积应按消防用水量最大一栋建筑物计算

牢记数据计算参考

分隔设置

消防水池总蓄水有效容积> 500 m3 ,宜设两格能独立使用的消防水池;当> 1000 m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池。并应设置满足最低有效水位和消防给水设计流量要求的连通管

两格500两座1000

补水

消防水池的补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积>2000 m3 ,补水时间不应大于96h

两天补齐太大四天

管径

消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于 DN100

≥100

储水安全

1消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用

2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有 最高和最低报警水位  

3消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用 间接排水  

全部利用显示报警

排水安全


二、高位消防水池


内容

要求

供水管

除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管不应少于两条

有效容积

当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%

分隔设置

总有效容积大于 200 m3 时,宜设置有效容积相等且可独立使用的 两格 ;当建筑高度大于 100m 时应设置独立的 两座 。每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水

防火分隔

设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位隔开,并应设 甲级防火门 ;且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固


三 、消防防水池设置图(★★)






免费打赏

相关推荐

APP内打开