不知道各位同行是怎么确定变配电室面积。一个小区是怎么估算用电量的。
不知道各位同行是怎么确定变配电室面积。一个小区是怎么估算用电量的。
2楼
小区用电量包括所有住户用电量、共用设备用电量等,需要根据手册进行负荷计算、无功补偿后,考虑变压器经济运行、并考虑远期发展预留而确定变压器容量
面积则按照规范要求布置高、低压配电柜、变压器室等,根据实际配出回路确定低压配出柜数量,并预留1~2位置
回复
3楼
按照哪个规范?
回复
4楼
最好的办法是根据户数及户容量算一下变压器容量,一般一台变压器所带的户数不会超过500户吧,尽量将容量均分到每个变压器上,可以互为备用,公共负荷可以估算,总之变压器容量和台数出来了就可以布置高低压柜了,按距离要求布置好高低压柜。按变压器算面积的方法不可取
回复