知识点:热力网 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、事故处理原则 1.热力网巡视人员发现热网出现事故或事故隐患后应立即报告调度室并按程序逐级上报,同时立即采取有效措施防止事故扩大。 2.热力网发生重大事故,危及居民人身安全和国家财产安全时,热网抢修人员应立即采取措施,控制事故和制止事故,在事故处理中应尽快向调度室和上级领导汇报。 3.热力网发生一般故障应尽量不停热进行抢修,若事故较大需停热维修,
知识点:热力网
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、事故处理原则
1.热力网巡视人员发现热网出现事故或事故隐患后应立即报告调度室并按程序逐级上报,同时立即采取有效措施防止事故扩大。
2.热力网发生重大事故,危及居民人身安全和国家财产安全时,热网抢修人员应立即采取措施,控制事故和制止事故,在事故处理中应尽快向调度室和上级领导汇报。
3.热力网发生一般故障应尽量不停热进行抢修,若事故较大需停热维修,应请示调度室同意并采取有效措施尽量少停热或短时停热。
4.热水网停热面积大于1万平方米或停热时间超过12小时,必须经公司主管领导批准。
二、事故抢修程序
1.查出损坏管段并防止其扩大。
调度、换热站值班人员发现补水量迅速增大或某一条支管的水流量反常增大时,即可判定支管发生损坏。当站内补给水装置不足以补充其漏泄量,或当建筑物地下室淹水或者接到居民报警时,调度室应立即向相关领导报告并派事故抢修队去检查支管,查出管路损坏的部位,并用分段阀将其关断,同时关闭从损坏管段引出的各个支管上的阀门。
2.支管中未损坏的管段恢复运行。
除需检修的损坏管段外,其它管段应尽量采取办法继续恢复供热。
3.排除损坏故障
通过管线的外部检查或借助于管道故障探测仪来确定损坏部位。然后放去管内存水,用自吸泵或潜水泵抽出地沟与室内的积水,此后即可更换损坏管道。如果损坏不严重,可以在损坏部位进行焊补。
4.开通管路并恢复向被关断的用户供热。
在管路检修完毕之后即可充水,打开分段阀门恢复对各用户的供热。