1、直燃机、水泵的水管进出口设置关断阀和软接头;且设备外的管道重量在软接头之外,设备不承担其载重量。 2、机组入口管路设网孔直径为2~3mm的过滤器。 3、除设备和附件等处采用法兰或丝扣连接外,其余管道均采用焊接连接。弯头采用压制弯头,弯曲半径为1.5d,法兰采用与阀门同压平焊钢法兰,垫片、连接密封材料采用适合工程的材料。 4、当机组的系统静压大于40m水柱时,宜将水泵置于机组出口端,以减少不必要的机组承压。当系统的设计压力大于0.8MPa时,应在设计中注明设备的承压要求。
5、冷却水进入冷却塔之前,需设置电动三通阀,通过温控器调节冷却水旁通流量,以控制冷却水运行温度不低于22℃。
6、当多台机组采用一个冷却水系统时,应在每台机组的冷却水入口设电动阀,以便机组自动融晶,并方便单独停机。
7、水系统的阀门应避免设置在机组上方,以免因管道施工、维修或阀门漏水损坏机组。
8、在水质硬度较高地区,建议补水经软化后进入系统,避免造成机组传热面结垢。
9、冷却水水质对直燃机组性能影响很大,因此,对冷却水应采取合适的过滤及水处理措施,使其达到《直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组》GB/T18362-2001对水质管理的要求,详见下图表四。
10、暖通设计杜老师提醒,在采暖热水及卫生热水的出口或入口管道的阀门内侧,必须设置带泄放管的安全阀,泄放管上不设阀门。
11、为便于长期监测制冷量和能源效率、实施能源成本管理,在冷温水、冷却水及燃料管路宜设置流量计。
12、当水室配管在正面时,为便于水室盖的开启,应在水室与各配管的连接部位加装法兰连接弯头,如下图所示:
13、直燃机保温保冷部位见表6。