有关实验和研究表明,防火涂料的耐火性能不仅与其涂层厚度有关,而且还与钢构件类型用途和截面系数有关。在相同涂层厚度下,对于相同类型用途的钢构件,防火涂料的耐火极限与钢构件截面系数成反比。因此,依据《钢结构防火涂料》(GB 14907-2018)标准规定的试验条件,即:采用GB/T11263-2017规定的HN400×200热轧H型钢(截面系数为161m-1)和GB/T706一2016规定的36b
有关实验和研究表明,防火涂料的耐火性能不仅与其涂层厚度有关,而且还与钢构件类型用途和截面系数有关。在相同涂层厚度下,对于相同类型用途的钢构件,防火涂料的耐火极限与钢构件截面系数成反比。因此,依据《钢结构防火涂料》(GB 14907-2018)标准规定的试验条件,即:采用GB/T11263-2017规定的HN400×200热轧H型钢(截面系数为161m-1)和GB/T706一2016规定的36b热轧工字钢(截面系数为126m-1)作为试验基材,水平、简支安装,HN400×200热轧H型钢均布荷载65.790 kN/m、36b热轧工字钢均布荷载50,808kN/m,采用建筑纤维类火灾升温条件或烃类(HC)火灾升温条件,炉内温度及压力按GB/T9978.1一2008中6.1和6.2相关规定所试验的结果,不能适用于其他类型用途及截面系数的钢构件。
所以,根据所需耐火时间,直接按型式试验或型式检验《检验报告》中数据,来确定防火涂层厚度的方法需进一步认定。而根据《检验报告》数据通过比例换算来确定防火涂层厚度的方法也值得商榷。
为此,对于具有极高防火要求的特定钢结构建筑构件,在进行防火涂料施工时,建议根据所涂覆的钢构件截面系数及钢构件类型用途,进一步试验、模拟和计算,研究和确定防火涂料涂装厚度。