补水泵的选择
云卷云舒a
2022年08月31日 14:29:58
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:补水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除   1.闭式热力网补水泵的流量不应小于系统循环流量的2%;事故补水量不应小于供热系统循环流量的4%。  2.开式热力网补水量,不应小于生活热水最大设计流量和供热系统泄漏 流量之和。  3.补水泵扬程的选择计算与补水点和定压点(压力控制点)的相对位置有关。  4.闭式热力网补水泵不应少于两台,一般选择两台。  5.对于大型集中供热一级网系统,补水泵应考虑热源突然停止加热的事故补水量。

知识点:补水泵

来源:网络,如有侵权,请联系删除


  1.闭式热力网补水泵的流量不应小于系统循环流量的2%;事故补水量不应小于供热系统循环流量的4%。
  2.开式热力网补水量,不应小于生活热水最大设计流量和供热系统泄漏 流量之和。
  3.补水泵扬程的选择计算与补水点和定压点(压力控制点)的相对位置有关。
  4.闭式热力网补水泵不应少于两台,一般选择两台。
  5.对于大型集中供热一级网系统,补水泵应考虑热源突然停止加热的事故补水量。


  高低层建筑共建小区供热方案选择
  在高低层建筑混合小区,供热系统可以有多种选择方案。但是对于特定的供热对象总存在一个最优的方案,便于实施,节省初投资和运行费用。
  1.在低区供热系统有个别高层建筑需要供暖时,高层建筑室内采暖系统 宜设计成双水箱系统或其他双水箱变异式系统。此时在用户引入口,通过供水加压泵进行辅助供热是最好的选择。
  2.在低区供热系统有个别高层建筑需要供暖时,高层采暖为非双水箱系统时,用户引入口宜采用供水加压、回水减压且在高区加压泵停电时,能够切断高低区系统的连接方式最省。
  3.当低层建筑供暖系统的散热设备能够承受和高层建筑相同的静水压力时,热源采用旁通管定压系统最优。
  4.当高、低层建筑都有一定的规模,高低层建筑供暖热媒温度相同时,可以在热源内分水器后对高区加压,集水器前对高区回水减压的四管制分别高低区进行供热。
  5.当高低区建筑都有一定的规模,高低区采暖系统热媒温度不同时,可以采用独立设置热源,四管制供热的方式。


  地暖、散热器用户共建小区供热方案选择
  同一建筑小区既有散热器供暖系统又有地板辐射供暖系统的情况也越来越多,这就对小区热力站的设计提出了更高的要求。目前这种混合小区的供热系统有三种设计方法。
  1、对于散热器用户为主要用户,有少量地暖用户的供暖小区,热源及管网按照散热器用户设计,地暖用户采用散热器用户的回水供给;当散热器用户回水不能满足要求时,在地暖用户入口采用水-水喷射泵;当水-水喷射泵不能满足使用要求时,采用混水泵的连接方法。
  2、当散热器用户为主,有一定量的地暖用户的供热小区,在站内设置一组换热器和集中设置混水泵四管制分别供给两种用户。
  3、当地暖用户和散热器用户相当,站内设置两套独立的供热系统、四管制分别供给各种用户。

推荐资料:

定压罐及补水泵详图

https://ziliao.co188.com/d63150862.html 

换热站补水泵、凝结水泵控制原理图

https://ziliao.co188.com/d62283339.html 

免费打赏

相关推荐

APP内打开