01 工程概况 澄地2019-C-13地块商品房开发项目B区(二期)工程由六栋高层住宅、两栋公变、两栋物业用房及地下车库组成,其中1~3#楼25层,4~6#楼17层,总建筑面积77189.75平方米,地上建筑面积约59000平方米,地下建筑面积约18000平方米。
01
工程概况
澄地2019-C-13地块商品房开发项目B区(二期)工程由六栋高层住宅、两栋公变、两栋物业用房及地下车库组成,其中1~3#楼25层,4~6#楼17层,总建筑面积77189.75平方米,地上建筑面积约59000平方米,地下建筑面积约18000平方米。
1~3#楼2~25层为标准层,经项目部研究决定采用隔墙板墙体装配式门框施工工艺,采用预制门框过梁代替传统现浇门框过梁,在地面完成构件模板拼装和混凝土浇筑,再将成型构件运输至指定位置进行安装。
02
工艺特点
(1)以干作业代替湿作业,操作简便,施工效率高。
(2)工序少,模板材料消耗少,节约人工,节约成本。
(3)预制构件观感好,安装质量可控,安装垂直度平整度均能满足要求,成型质量好。
(4)与传统门边框浇筑方法相比施工简便、速度快:在地面绑扎钢筋,模具内浇筑混凝土,施工方便。在经过培训的情况下,3名安装工人一天即可完成一层共计30个门边框和过梁的安装,施工效率大大提高。
适用范围:本工艺适用于隔墙板墙体二次结构门边框及过梁施工。
图1 工艺做法示意图
图2 锚栓示意图
图3 顶部连接示意图
03
工艺流程
图纸优化→操作人员培训交底→模板设计加工→预留预埋→钢筋绑扎→混凝土浇筑→构件养护→构件安装→复核与验收
3.1图纸优化
依据规范对隔墙板排布图进行优化,将需要预制的构造柱位置在图纸中标出。并对隔墙板安装班组进行交底,要求其按照优化后的图纸施工。
图4 图纸优化
3.2操作人员培训交底
对木工、瓦工、钢筋工和构件安装班组进行培训交底,介绍工艺流程,规范操作动作,提出质量和安全文明要求。
3.3模板设计加工
根据构件尺寸绘制配模图,要求标注构件尺寸、留洞位置等等。安排木工班组按照配模图加工拼装模板。
图5 构件配模图
图6 塑料套管留孔
3.4配模及预留预埋
根据配模图配制模板,留孔位置预埋塑料套管,管卡使用钢钉固定在两端模板上。
图7 模板拼装
3.5钢筋笼制作
纵筋4C12,箍筋A6@200,根据模板尺寸绑扎好钢筋笼,注意预留钢筋保护层厚度。
图8 钢筋笼放置
3.6混凝土浇筑
门边框混凝土强度C25,要求一次浇筑成型,用手提式微型振动棒充分振捣。浇筑6小时后拔出塑料套管,用钢钉刻上构件安装位置。浇筑完成后及时浇水养护。
图9 混凝土浇筑及套管拔除
3.7门边框安装
(1)按要求弹出门边框边线及控制线。在墙板两侧砼墙、柱弹出垂直控制线、水平标高线,用以控制整个墙面的垂直度、平整度以及门洞口的标高。
图10 控制线示意图
(2)构件运送至安装楼层,要求轻拿轻放,用木方垫好,避免构件损坏。
图11 构件堆放
(3)安装时,先用激光仪对准控制线,预制门边框与墙体交界处满刮胶浆,上下对准定位线立板,侧面挤浆,下端用楔形木条塞紧,调整好垂直度平整度和安装高度后固定锚栓和管卡,待胶浆硬化后取出楔形木条,空隙处填补同质胶浆。
图12 隔墙板铺胶浆和预制构件铺胶浆
图13 安装门边框和调整垂直度
图14 锚栓固定
3.8复核与验收
检查预制构件和隔墙板的外观质量,不应有严重缺陷;锚栓和管卡固定牢固,板缝胶浆应饱满密实;构件安装的轴线位置允许偏差3mm,安装标高允许偏差3mm,构件垂直度、平整度允许偏差3mm。
04
效益分析
一共26个门边框,4个过梁。经计算,现浇结构模板面积34.8m2,模板接触面积22m2,木方377.4m;装配式门框模板面积13.3m2,木方251.6m。
1#楼共24层,建筑面积11336.4m2,经济效益计算如下(由于钢筋、混凝土的用量一致,计算时不予考虑):
05
总结
针对二次结构门边框及过梁施工过程中工人提出的工序多、施工速度慢、劳动强度高等问题,项目部成立创新小组,开展微创新活动,使用隔墙板墙体装配式门框施工工艺,以预制代现浇,提高施工质量的同时取得了较好的经济效益,相信该工艺可以在更多项目中推广运用。
推荐资料(点击文字跳转):
预制钢筋混凝土隔墙板安装工艺标准(432-1996)
GRC轻质隔墙板安装施工方案
预制混凝土隔墙板施工工
知识点:隔墙板墙体的门框施工