分区空调系统设计要点
去留无意111
2022年08月29日 11:06:13
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:分区空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、送风参数 大小环境送风温度小于等于26度,相对湿度90%~95%,风口风速一般控制在0.5~0.65m/s,分区空调小环境送风气流速度要求平稳。大环境的送风温度比小环境送风高1~2度,相对湿度为70%左右,风速可根据风量来调节。 2、送风量确定 一般情况下,每台织机小环境送风量控制在1200~1400m3/h。大环境送风量则根据整个车间的环境冷热负荷来确定。

知识点:分区空调系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除



1、送风参数

大小环境送风温度小于等于26度,相对湿度90%~95%,风口风速一般控制在0.5~0.65m/s,分区空调小环境送风气流速度要求平稳。大环境的送风温度比小环境送风高1~2度,相对湿度为70%左右,风速可根据风量来调节。


2、送风量确定

一般情况下,每台织机小环境送风量控制在1200~1400m3/h。大环境送风量则根据整个车间的环境冷热负荷来确定。


3、大小环境送风口

大环境送风口可采用传统的散流器,其位置为吊顶下方,并均匀布置。小环境要求送风口高度保持在2.4m以内,并且送风口沿布机宽度方向出风口速度均匀,风口采用专门的格栅式均流局部送风口。


4、工作区参数

布机织造中心区相对湿度RH大于等于75%,操作区相对湿度RH大于等于65%.


5、大小环境调节

大小环境送风可采用同一个喷淋室进行处理,使用电动调节阀控制回风和调节露点空气的比列,组成单露点系统。也可采用两个不同的喷淋室,组成双露点系统。

推荐资料:

超高层建筑空调水系统竖向分区研究

https://ziliao.co188.com/p63447956.html

空调分区系统中几种空调方式的探讨

 https://ziliao.co188.com/p45889064.html 

免费打赏