接地变成套设备的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。 接地变 组合柜要求 (1)将电阻器、接地变、隔离开关、电流互感器等一次设备组合成柜式。 (2)防护等级:IP32,拼装式结构。 (3)柜体应机械强度高, 美观大方。柜体表面喷涂工艺采用先进工艺面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化, 保光保色性,内外表面平整、光洁,且无锈蚀,涂层脱落和磕磁损伤,涂料层牢固均匀,无明显色差和反光,不褪色,不脱落。
接地变成套设备的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。
接地变 组合柜要求
(1)将电阻器、接地变、隔离开关、电流互感器等一次设备组合成柜式。
(2)防护等级:IP32,拼装式结构。
(3)柜体应机械强度高, 美观大方。柜体表面喷涂工艺采用先进工艺面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化, 保光保色性,内外表面平整、光洁,且无锈蚀,涂层脱落和磕磁损伤,涂料层牢固均匀,无明显色差和反光,不褪色,不脱落。
(4)柜体设有完善可靠的接地系统, 以保证运行及检修时的安全。
(5)柜体内安装照明设备,照 明开关装在箱体外,具有防水功能 。
(6)柜体上的所有的门向外开,开启角度不小于90°,并设有定位装置。并有缓冲的功能,装有把手、暗闩和不宜被破坏、侵害的专用锁,箱体外(含基础)无外露可拆卸的螺栓。
(7)柜门满足电气“五防”:防止误拉(合)断路器,防止带负荷拉(合)隔离开关,防止带接地线(接地刀闸)合闸,防止带电合接地刀闸(挂接地线),防止误入带电间隔。
(8)所有对外的接口回路均需引至端子排,并应采用凤凰端子。
(9)柜内应设有截面积不小于100mm2的接地铜排(不要求与柜体外壳绝缘),二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。由一次设备(如变压器、隔离开关和电流、电压互感器等)直接引出的二次电缆的屏蔽层应使用截面不小于4mm2多股铜质软导线仅在柜内一点接地,在一次设备的接线盒(箱)处不接地。柜内另设一根截面积不小于100mm2的接地铜排(与柜体外壳绝缘)备用。
35kV接地变成套装置
系统电压: 35kV
系统最高电压:40.5kV
系统额定频率:50Hz
系统中性点接地方式:35kV经小电阻接地
海拔高度:3325m
安装地点:35kV配电装置室
接地成套设备 主要设备应包括接地变压器、电阻器、智能型监控器、电流互感器、单极隔离开关、箱体外壳。
(1)智能化监控器应能实时监测接地电阻的温度、电流等运行状态特征。
(2)测温方式应 采用 红外线非接触式测量方式 ,一次 和二次设备完全隔离。
(3)当系统不对称电压过高,电阻温度超过设定的限值时,智能监控器应能自动报警。
(4)进出线方式:电缆进出线。
(5)变压器铁心及较大金属结构部件均可靠接地。
(6)要求在35kV各段分列和并列运行时,成套装置均能保持正常工作。
(7)成套装置总尺寸需控制在 5m×3.2m(长×宽)。
(8)成套装置参数:
1)系统最高电压:40.5kV
2)额定发热电流:1000A
3)额定发热时间:10秒
4)额定电阻值(或消弧线圈):20.2Ω(25℃,接地电阻额定电流Id按1000A考虑)
5)接地变压器参考容量:2100kVA
干式接地变压器
(1)型式:干式,全绝缘,高原型
(2)额定容量:2100kVA
(3)额定电压:36.75±2×2.5%kV
(4)频率:50Hz
(5)相数:三相
(6)接线组别:ZN
(7)绝缘水平:工频(1min)耐受电压:85kV(有效值) 雷电冲击耐受电压:200kV
(8)绝缘子爬电比距: 3.15cm/kV
(9)局放:5pC
(10)冷却方式:自冷
(11)绝缘等级:F级
(12)噪音:离本体2m处,≤ 55dB
(13)接地变压器的零序阻抗每相应不大于5.5Ω。
(14)寿命:大于30年
(15)其他要求满足GB645《干式电力变压器》和GB10229《电抗器》第六篇“接地变压器”的要求。
电阻器
(1)额定电压:36.75/√3 kV
(2)额定频率:50 HZ
(3)额定发热电流:1000A
(4)最大通流时间:10S
(5)电阻值:20.2Ω
(6)温升:额定发热电流下不得超过760K,长期运行电流下不得超过385K。
(7)绝缘水平:工频(1min)耐受电压85kV(有效值),雷电冲击耐受电压200kV
(8)电阻器电阻元件的连接应采用螺栓连接或焊接,不应使用低熔点合金作连接,栓接紧固件时应考虑电阻运行温度产生的不利效应。
(9)电阻器的支柱绝缘子应符合 GB8287.1 的要求,并在相应的温升下应可正常工作。
(10)电阻器的套管应符合 GB12944.1~GB 12944.2 的要求。
智能监控器
(1)采用高可靠性、高集成度,专用于工业控制的 CPU 作为核心控制单元,模块化结构,温度范围宽,抗电磁干扰,可运行于各种恶劣环境下。带以太网RJ45/RS485通讯接口,通信规约应标准和开放,满足变电站监控系统信号传输的要求。
(2)实时监测正常运行状态下的 中性点不平衡电流 ,可实时监测接地故障发生的时刻、接地故障持续时间、故障电流值、故障前后电阻器的温升等数据,并将监测信号上送至变电站监控系统。 中性点电流测量误差<2%,温度测量精度<2%。
(3)控制器选用动作可靠的控制设备,不发生“死机”现象,其接口符合调度自动化信号传输的要求。
(4)控制器在输入交流电压小于2Un时能连续工作。当输入电压在0.05Un-1.2Un范围内时,电压测量误差≤±1%。
(5)控制器在输入交流电流小于2In时能连续工作。当输入电流小于2In时,电流测量误差≤±1%。
(6)主要功能
1)人机对话功能:时间参数、运行参数和控制参数的设置功能、故障信息查询功能等。
2)控制器可以测量干式变压器三相绕组的温度,用数字同时显示三相温度值。
3)控制器可以输入设置温度设定值。当测量温度超过各设定值时,分别控制风机启停、超温报警、超高温跳闸等。温度设定值可以随时修改,断电后不会消失。
4)自检功能:可自动、手动检测内部故障。
5)控制器可以提供数字量(RS232 或 RS485 串行通讯接口)或模拟量远传,并与升压站综自系统进行通信。
6)控制器具备向控制回路输出超温报警,超温跳闸,工作状态信号等硬接点的功能。
7)打印功能:配有标准打印接口,能自动/手动打印所有故障信息及控制器所显示的参数。
8)记忆功能:具有掉电保持储存信息的功能,可记录500次以内控制器动作信息、接地信息及故障信息的历史数据,确保控制器工作电源或注入电流断电后所设参数不会丢失。
9)显示功能:大屏幕LED液晶显示器,菜单式全中文显示功能。
10)联机运行功能:自动识别系统运行方式,实现两台及以上装置并联运行。