交底内容: 隧道洞口施工 本交底适用于摆加隧道进出口洞口施工。 交底内容: 1、洞顶截水沟 首先在洞口边仰坡开挖边缘线外5m施作洞顶截水沟60cm*60cm,以拦截地表水,防止地表水冲刷边仰坡,避免雨水冲刷洞门造成危害;截水沟用M7.5浆砌片石砌筑,应做到圆顺流畅,不积水,不渗水,拦截引导地表水,防止地表水影响洞口施工,达到稳定坡面的目的。
交底内容: 隧道洞口施工
本交底适用于摆加隧道进出口洞口施工。
交底内容:
1、洞顶截水沟
首先在洞口边仰坡开挖边缘线外5m施作洞顶截水沟60cm*60cm,以拦截地表水,防止地表水冲刷边仰坡,避免雨水冲刷洞门造成危害;截水沟用M7.5浆砌片石砌筑,应做到圆顺流畅,不积水,不渗水,拦截引导地表水,防止地表水影响洞口施工,达到稳定坡面的目的。
2、洞口开挖
边仰坡开挖应根据测量人员放出的边仰坡开挖轮廓线,清除开挖范围内的植被,按照“分层、分段、自上而下,边开挖、边防护”的原则,采用挖掘机自上而下进行开挖,人工配合精确刷坡。避免围岩振动过大,造成边坡、仰坡坍塌,甚至造成山体滑坡,影响洞口施工安全,边仰坡开挖坡比为隧道口左右两侧一级坡坡比为1:0.5,二级坡坡比为1:1,隧道洞门坡面坡比为1:1.25,洞顶坡比为1:0.75。
3、洞口边仰坡防护
明洞段临时开挖坡面采用喷锚网防护,喷砼厚10cm,强度等级C20,Φ22砂浆锚杆长3.5m,间距1.2m*1.2m呈梅花型布置,φ6.5钢筋网片,网格间距0.2m*0.2m。明洞段开挖应从上而下分段进行,分段及时防护,并加强对坡面的监测。
钢筋网片采用Φ6.5钢筋、间距20×20cm,再钢筋加工场内集中加工,先用钢筋调直机把钢筋调直,在截成钢筋条。钢筋焊接前要先将钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆用锤敲击剥落,浮皮,铁锈等均清除干净,加工完毕后的钢筋网片应平整。
4、预制、铺挂钢筋网
制作成型的钢筋网片必须轻抬轻放,避免摔地产生变形。钢筋网片成品应远离加工场地,堆放在指定的成品堆放场地上。存放和运输过程中要避免潮湿的环境,防止锈蚀、污染和变形。
按图纸标定的位置挂设加工好钢筋网片,将钢筋网片绑扎或焊接于先期施工的砂浆锚杆之上,钢筋网的搭接长度不小于25cm.
5、喷射混凝土作业
在每层坡面开挖完后,立即对边坡上的浮石、危石及时清险,坡面凹凸不平处应予整修平顺,然后按照图纸设计,边仰坡布置1.2×1.2m梅花型砂浆锚杆孔,采用人工手持风凿机钻孔,砂浆锚杆外露10-15cm。喷射作业分片进行,喷层厚度要均匀,喷射厚度不小于设计厚度;喷射砼拌和物的存放时间不得大于30分钟;喷嘴宜与喷射面垂直,其间距宜为1.5~2.0m,喷嘴应连续、缓慢做横向环行移动,当表面有松动、开裂、下坠、滑移等现象时,应及时清除重喷。
喷射机司机操作应遵守以下规定:喷射作业开始时,先送风,后开机,再给料,结束时先停料,再停风;连续均匀地向喷射机供料,机器正常运转时,料斗内保持足够的存料。喷料机工作风压满足喷头处的压力;喷射作业完毕或因故中断喷射时,将喷射机和输料管内的积料清除干净。
预防堵管采取如下措施:喷射机在使用前或结束后,要检查、清理料罐中的余料杂物,停止工作时,上料口应加盖盖严,防止杂物、石子掉入;严格掌握操作顺序,并在操作过程中经常用木槌敲打罐体,使拌和料不致粘结在料罐内壁;把好材料筛选质量关,在喷射机的上料口处再增设一道筛子;对已磨损的输料管要及时更换包扎;输料管的弯度要适宜,避免死弯;喷射前要检查风压、风量,风压或风量不足时不喷。
发生堵管时采取如下措施处理:立即停止上料,并停机关风,打开排气阀,放出罐内压缩空气;找出堵塞部位;如在输料胶管堵塞,可将胶管托起,用木槌沿堵塞部位的前端逐渐向堵塞部位敲打至胶管松软,如在喷出弯管或在喷枪出口处堵塞,可卸下弯管或喷枪,用铁条疏通,最后打开风阀送风,排出积料。
6、施作套拱
套拱采用先墙后拱方法施工,先做基础底部边墙,待边墙强度满足要求后施工拱圈部分,若基础底部承载力达不到设计要求的地基承载力,对基础采取加宽加深处理,并对该段基底进行补强措施,套拱处施工注意避免边坡超挖欠挖。
洞口端用2m 长套拱(C25砼) 作为大管棚导向墙。套拱施工采用先墙后拱法,在2m套拱内架立4榀I18型钢拱架(纵向间距0.6m),纵向连接筋采用Φ20钢筋,环向间距1m。在钢支撑上安装Φ127×4mm,长2m的孔口管,孔口管采用Φ20钢筋焊接在工字钢上,方向与管棚位置方向一致,Φ20钢筋与工字钢、孔口管相接处采用双面焊接,焊接宽度不小于5d。然后浇注70cm厚的C25砼包裹钢支撑和导向管。
混凝土浇筑采用水泥罐车运输,吊机吊运方法施工。施工时注意对混凝土进行捣固,注意捣固力度不可过大,防止暴模现象出现。导向墙施工同时对四周土体进行喷射C20砼封闭周围坡面。
套拱管棚施工完毕,待土体稳定后,再进行核心土段开挖,整个明洞开挖完毕之后,立即施作明洞仰拱及填充,并在适当时间做好二衬,稳定整个洞口边坡。为隧道正常进洞及洞口V级围岩段开挖提供质量安全保证。
7、管棚施工
7.1 钻孔
套拱中预埋φ127孔口管作为导向管进行钻孔。坡面必须按要求先喷一层素混凝土作为止浆墙,以确保坡面在进行压力注浆时不出现漏浆、坍塌,保障坡面围岩稳定。钻孔角度按照仰角2°钻进。
7.2顶管
1)先钻大于棚管直径的引导孔,然后利用钻机的冲击和推力,将安有工作管头的管棚沿引导孔钻进,接长棚管,直至孔底。
2)管棚接长时先将第一根钢管顶入钻好的孔内,再逐根连接。事先需加工好连接丝扣。
3) 接长管件应满足管棚受力要求,相邻管的接头应前后错开,避免接头在同一截面受力,采取奇数孔第一节长3m,偶数孔第一节长6m,以后每节均为6m以此方法将相临近管接头错开。
4) 施工中的钢管在安装前必须逐孔逐根进行编号,按编号顺序接管推进、不得混接。管棚钢管由机械顶进,钢管节段间用15cm丝扣连接,顶进时,节长采用3m、6m两种管节。编号为奇数的第一节管采用3m钢管,偶数的第一节钢管采用6m钢管(奇数的为有孔钢花管出浆孔为φ10mm间距15cm,偶数的为无缝钢管)管棚顶到位后,钢管与导向管间隙用速凝水泥或其它材料堵塞严密,以防浆液冒出。堵塞时设置进浆孔和排气孔。
5) 顶管施工完毕后对每根管进行清孔处理,防止杂物堵塞在管内造成后续管棚注浆工作无法开展。
7.3管棚注浆
1)注浆顺序:从下而上,跳孔注浆。
2)注浆前先检查管路和机械状况,确认正常后做压浆实验,确定合理的注浆参数,方可以施工。
3)注浆过程中随时检查孔口、邻孔、覆盖层较薄部位有无串浆现象,如发生串浆,在有多台注浆机的条件下,应同时注浆;无条件时,应立即停止注浆或采用间歇式注浆封堵串浆口,也可采用麻纱、木楔、快硬水泥砂浆或锚固剂封堵,直至不再串浆时再继续注浆。注浆过程中压力如突然升高,可能发生堵管,应停机检查。
4)注浆采用单液注浆,并采取分段注浆方式保证注浆能充分填充至围岩内。水泥浆液(掺加5%水玻璃)进浆量很大,压力长时间不升高,应调整浆液浓度及配合比,缩短凝胶时间,进行小泵量低压力注浆或间歇式注浆,使浆液在裂隙中有相对停留时间,以便凝胶,停留时间不超过混合浆的凝胶时间。
5)注浆压力达到2Mpa,并持压5min以上,注浆浆液达到设计80%以上时,可停止注浆,并及时封堵注浆口,防止空气进入
6)注浆过程应派专人负责,填写《注浆记录表》,详细记录注浆时间、浆液消耗量及注浆压力等数据,观察压力表值,监控连通装置,避免因压力猛增而发生异常情况。并针对现场可能出现的特殊情况,做出相应应急措施。
7)注浆结束后,先对钢管进行清孔,清孔完毕后立即用M30砂浆进行充填,增加钢管强度。
现场严格按照设计图纸、现场管理人员要求及测量队交桩进行施工,在施工过程中现场技术人员要及时进行影像资料的拍摄和存档,对洞门开挖的地质情况进行观察分析,保证隧道套拱基础位于基岩上。