人防相当于一个密闭盒子,目的是满足战时人员车辆的安全性。需明确入口、空气流入流出等问题,这些口部是人防的薄弱环节,需进行特殊处理。规模较大时需划分防护单元,如果一部分遭受破坏,不影响其他单元。 一、设计前期 1.根据人防工程总体规划和当地人防局批文进行设计,确定几个事: ★部位:本用地内、异地建设 ★规模:人防面积 ★战时用途:专业队员掩蔽部、专业装备掩蔽部、一等人员掩蔽所、二等人员掩蔽所、人防物资库、人防汽车库等
人防相当于一个密闭盒子,目的是满足战时人员车辆的安全性。需明确入口、空气流入流出等问题,这些口部是人防的薄弱环节,需进行特殊处理。规模较大时需划分防护单元,如果一部分遭受破坏,不影响其他单元。
一、设计前期
1.根据人防工程总体规划和当地人防局批文进行设计,确定几个事:
★战时用途:专业队员掩蔽部、专业装备掩蔽部、一等人员掩蔽所、二等人员掩蔽所、人防物资库、人防汽车库等
2.参考书目
《人民防空地下室设计规范》图示-建筑专业05SFJ10(快速入门,主要看口部构造)
《全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室》2009
二、人防地下室组成
1.主体
★人防主体:指防空地下室中能满足战时防护及其主要功能要求的部分,主体包含清洁区和染毒区。有人员停留的主体应为清洁区(最里面一道密闭门以内的部分);无人员停留的主体为染毒区(密闭门和防护密闭门之间),如人防物资库。
2.口部
★口部定义:人防主体与地面,或与其他地下建筑的连接部分。主要指战时出入口、战时通风口等。
★口部范围:有人员停留时,口部包括防护密闭门(防爆波活门)以外的通道、竖井,还包括防护密闭门(防爆波活门)与密闭门之间的房间、通道等。
★室内、室外出入口的界定:建筑投影范围内为室内出入口,投影范围外为室外出入口。
1)主要出入口(能满足战前、战时和战后的使用,因而在战前和战后都不能先于人防主体受到损害);
2)次要出入口(能满足战前使用即可,战时需要封闭或封堵,战后不作要求);
3)备用出入口(战时不使用,战后其他出入口无法使用时,应急使用,一般采用竖井式,通常与通风竖井相结合设置);
3.墙体
★临空墙:地下室室内和室外之间的墙体,战时承受空气冲击波直接作用。当临空墙上开洞时,应开防护密闭门。
★密闭隔墙:清洁区和染毒区之间的墙体。在密闭隔墙上开洞时,应开密闭门。
★防护单元隔墙:两防护单元之间的墙体。甲类防空地下室防护单元隔墙需满足一定受力要求;乙级防空地下室防护单元隔墙,常5级250mm厚,常6级200mm厚。为整体现浇钢筋混凝土墙。
三、需主要解决的问题
确定人防防护区范围、出入口方案、明确入口流线、结合地下防火分区划分人防防护单元。
1.人防防护区范围
★专供上部使用的设备房宜设在防护密闭区之外,电梯通向地下人防层时,电梯厅需设在防护密闭区之外。上部建筑的污水管、燃气管、雨水管不得进入人防区。
★防护单元:每个防护单元的内部循环系统(送排风系统、上下水系统、供电系统等)都是独立运行的。当某个防护单元遭到破坏时,其他单元仍然可以良好运转。
★应在防火分区内划分防护单元,不能跨越防火分区,一般情况4000平(防火分区)=2x2000平(防护单元)
★防火单元和抗暴单元:一个防护单元中需划分若干个抗暴单元,相邻抗暴单元之间需设至少一个连通口。
工程类别 |
防空专业对工程 |
一等人员掩蔽所、二等人员掩蔽所 |
物资库、人防汽车库 |
队员掩蔽部 |
装备掩蔽部 |
防护单元 |
≤1000 |
≤4000 |
≤2000 |
≤4000 |
抗暴单元 |
≤500 |
≤2000 |
≤500 |
≤2000 |
2.出入口
★每个人防单元至少具备两个出入口,一个是室外主要出入口,能满足战前、战时和战后的使用,因而在战前和战后都不能先于人防主体受到损害;另一个是次要出入口,能满足战前使用即可,战时需要封闭或封堵,战后不作要求。
★主要出入口尽量布置在建筑投影之外,并做防倒塌棚架。当用地紧张时,可采用附壁式出入口,但出入口投影范围内上方不得有构筑物。
★主要出入口相邻处做排风机房(排气通过超压排风排气,排风机房位置的选择目的是将防护单元内部排出的空气充分利用,给新进来的身上带有辐射物或有毒物的人吹吹风),除了排风机房还有第一防毒通道、第二防毒通道、脱衣室、淋浴室、穿衣室、排风竖井、集气室等;相对应的次要出入口相邻处设进风机房、滤毒室(将室外进入室内的空气进行过滤消毒,靠近进风机房位于其上风向)、除尘室(在滤毒室之前,内装油网除尘器,延长滤毒室使用寿命)、进风井等。
★防化通信值班室:是为了检测滤毒罐使用效率,并及时更换滤毒罐的防化人员和通信人员值班的工作房间,其位置因靠近滤毒室布置。
★排风口部(主要出入口)空气流向:防护单元→排风机房→第二防毒通道→穿衣室→淋浴室→脱衣室→第一防毒通道→集气室或扩散室→排风井
★进风口部(次要出入口)空气流向:进风井→扩散室(疏解冲击波压力)→除尘室→滤毒室→进风机房→供防护单元使用
★连通口:两相邻防护单元之间至少设置一个连通口。连通口形式:一墙双防护密闭门,门框墙厚度>500mm。防护密闭门防护设计压力值参见技术措施表2.2.5-1和2.2.5-2,设单个防护密闭门的压力值参见2.2.5-3。
3.设备选用
★悬板活门:用在扩散室和进排风井之间的门,用于疏解冲击波,门扇往外开,承受一定压力正面迎接冲击波。需与设备专业确认最大通风量,最大通风量和设计压力值确定后门的尺寸即可确定,如下表:
四、人防口部设计
★每个防护单元至少2个出入口,其中一个为室外主要出入口;
1)消防专业队装备掩蔽部的室外车辆出入口不应少于2个,中心医院、急救医院和建筑面积大于6000平米的物资库室外出入口不宜少于2个;
★独立式室外出入口:通道长度不小于5m,按防护密闭门外有防护顶盖段通道中心线水平投影的长度计算。下图长度=A+B+C
★附壁式室外出入口:外通道长度不小于5m,计算方法同独立式;内通道长度详下表:
注:密闭通道:保证隔绝防护的出入口。由防护密闭门和密闭门之间构成,仅依靠密闭隔绝作用阻挡毒剂侵入密闭空间;适用于专业队队员掩蔽所、二等人员掩蔽所的次要出入口及物资库的战时出入口。
注:防毒通道:室外染毒情况下允许人员通行的出入口。由防护密闭门和密闭门之间或两道密闭门之间组成,具有通风换气条件,依靠超压排风阻挡毒气侵入室内空间,适用于专业队队员掩蔽所、二等人员掩蔽所等工程的主要出入口。
五、核5常5甲级一等人员掩蔽所:设计要点
六、设计流程:
拿到人防批文→找到07FJ01→把口部整明白→找设备专业确定机房面积、人员掩蔽所需面积→根据每人掩蔽面积标准确定掩蔽人数→根据人数确定疏散宽度→细化
七、人防设备选用
主要参考:《防空地下室防护设备选用》07FJ03图集
八、人防防护要求
1.防护类型:
★防爆波:对爆炸波防护的简称。对乙类工程爆炸波指常规武器非直接命中爆炸形成的空气冲击波和土中压缩波;对甲类工程爆炸波还包括核爆炸形成的空气冲击波和土中压缩波的防护。
★防倒塌:对地面建筑倒塌防护的简称。地面建筑倒塌不仅会对防空地下室结构产生倒塌荷载,而且会造成口部的堵塞。
★防毒剂:对化学毒剂防护的简称。甲类工程毒剂包括化学毒剂、生物战剂和放射性灰尘;乙类工程毒剂包括化学毒剂、生物战剂。
★防辐射:对核辐射、热辐射防护的简称。甲类工程辐射包括早期核辐射、热辐射和城市火灾;乙类工程辐射包括城市火灾。
2.防护措施:
防爆波:结构抗力、顶板底面标高的限制、电梯间、上部建筑房设在防护区外;
防命中:划分防护单元、抗暴单元(防护单元、不划分单元的条件、对防护单元的要求、单元之间连通口的设置)
防毒剂:围护结构的密闭性、穿管限制、密闭隔墙、多种通风方式;
防爆波:结构抗力、设置防护密闭门、室外出入口通道长度≥5m;
防爆波:结构抗力、连续通风的通风口的消波设施(悬板活门、扩散室)、间断通风的通风口防护;
九、人防施工图审查要点
★设计说明-工程简介:建筑面积、战时功能、抗力、级别、防护单元的划分、人防的性质、掩蔽人数、平战结合转换部位、工程量
★外墙、临空墙、防护单元隔墙、抗暴墙、密闭隔墙厚度要求
★详图中出入口、连通口、通风口、口部房间比例均为1:50,门洞口尺寸
★总平面、首层平面、人防防护设备表、平战转换、防空地下室各层平面图、剖面图、各口部详图、室外出图口详图、设柴油电站的需画平面图和剖面图、各专业预埋孔洞图纸
★总图上人防选址:距离生产储藏易燃易爆物品不能小于50m,距有毒有害气体储藏罐不能小于100m;
★主体结构:上部结构为钢筋混凝土甲类地下室,顶板不能高出地面;上部结构为砌体结构甲类地下室,顶板可高出地面,但应符合相应规定;
声明:来源网络,不作任何商业用途,如有侵权请联系删除。
知识点:地下人防工程设计