知识点:变压器低后备保护 0 1 低后备保护简介 变压器后备保护,有些资料也称之为变压器复压闭锁过流保护。其拥有动作快速、性能可靠、延时长与定值低等特点。由于变压器有高低压两侧,两侧拥有各自的CT各自的变比,因此变压器的后备保护分为
知识点:变压器低后备保护
该保护装置为南瑞继保公司生产的型号为RCS-9681C变压器后备保护装置。本装置设置五段复合电压闭锁方向过流保护,各段电流及时间定值可独立整定。此外,装置专设一段过流后备保护(过流保护VI段)和电压没有关系。
从定值单中可以看出,该变电站主变低后备保护选取了三段复压闭锁过流保护,三段定值相同,均为0.95A。但是整定时间不同,过流I段时间为0.9S,短延时用以跳10kV分段开关并闭锁10kV分段备自投。过流II段时间为1.2S,中延时用以跳主变变低开关,值得注意的是,当主变变低开关跳闸时,其会联跳主变所接母线的接地变开关,此联跳与保护无关,是主变变低开关分位状态决定的,因此我们可以在主变保护屏看到“变低联跳51D(52D)接地变”压板。过流II段时间为1.5S,长延时用以跳主变双侧。
另外还选取了过流VI段保护,该保护定值为1.47A,时间为1.5S,动作跳开主变双侧。过流VI段保护不经过复合电压闭锁,缩短判定时间,相当于一个快速保护,使系统免于长时间的大电流冲击。
35kV某变电站接线图如图所示:
根据现场巡视检查结果,母线故障的可能性被排除;传动试验证明,各线路断路器不存在拒动的可能性;定值复核及低后备、各出线保护校验结果均正常,保护拒动的可能性也进一步缩小。
由于低后备及各出线保护均配备了电流越限启动的故障录波功能,如果不误动的假设成立,则各出线均不应出现电流越限启动的故障录波记录。为此,检修人员又分别调取了各保护装置中故障发生时刻的故障录波数据,进行事故状态的定量分析。结果发现,除出线2外,其他保护装置均未出现电流越限启动的故障录波记录。
通过分析可将故障经过作如下还原:相对时间0 s时,出线2发生了瞬时性三相短路,同一时刻出线2的保护装置感受到了远大于负荷电流的故障电流(二次25.4A,一次254A),但由于出线 2 的过流保护定值为26.4A,动作时限0.8S,因此故障时刻保护装置未启动。而在该故障时刻,1#主变低后备保护感受到了更大的故障电流(二次13.1A,一次786A),同时出现低电压和负序电压,由于故障值远大于定值4.64A,因而可靠启动,且在1.2S后动作出口,切除了磨100联络断路器,由于线路2并未切除,故障电流仍然存在,1.5S时低后备保护切除主变高、低压侧断路器磨351、101,彻底切断故障电流。而线路2 的故障点经充分去游离后绝缘恢复,之后试送电成功。线路保护拒动和低后备保护动作的过程得到证实。