1、做好降温前的相关准备工作 2、对低温冷库的制冷系统进行抽真空测试,如果氨系统的压力小于7.91KPa的话,应该让其保持24小时,观察真空表,一般来说,真空表的回升不应该超过0.667KPa。 3、向其中灌入制冷剂,然后进行制冷系统的抽真空检验,在检验的时候可以利用系统的真空度向其中加入部分氨,然后再启动压缩机,让其继续完成充氨工作 。 4、缓慢地分多次降低冷库内的温度,第一步要继续利用压差充氨,第二步则要对着蒸发器供液,第三步则是缓慢分段降温,待降温完成之后,关闭降温操作。
1、做好降温前的相关准备工作
2、对低温冷库的制冷系统进行抽真空测试,如果氨系统的压力小于7.91KPa的话,应该让其保持24小时,观察真空表,一般来说,真空表的回升不应该超过0.667KPa。
3、向其中灌入制冷剂,然后进行制冷系统的抽真空检验,在检验的时候可以利用系统的真空度向其中加入部分氨,然后再启动压缩机,让其继续完成充氨工作 。
4、缓慢地分多次降低冷库内的温度,第一步要继续利用压差充氨,第二步则要对着蒸发器供液,第三步则是缓慢分段降温,待降温完成之后,关闭降温操作。
5、整个降温流程完成之后,要注意对冷库冷冻间的降温效果进行评估,良好的降温效果,应该表现在蒸发速度,库房温度等降至设计值,降温的速度,达到了预期的要求,排管结霜处于正常的现象。除此之外,降温结束还应该确认一下库房的自然升温情况是否正常?保温性能是否良好?库房的墙体是否干燥无裂痕,无变形等现象?