地下工程混凝土结构细部构造防水
zsd_7385101565
2022年08月25日 13:40:07
只看楼主

5.1 变 形 缝 I 一般规定 5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。 5.1.2 用于伸缩的变形缝宜少设,可根据不同的工程结构类别、工程地质情况采用后浇带、加强带、诱导缝等替代措施。 5.1.3 变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。 Ⅱ 设 计 5.1.4 用于沉降的变形缝最大允许沉降差值不应大于30mm。 5.1.5 变形缝的宽度宜为20~30mm。

5.1 变 形 缝

I 一般规定

5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。

5.1.2 用于伸缩的变形缝宜少设,可根据不同的工程结构类别、工程地质情况采用后浇带、加强带、诱导缝等替代措施。

5.1.3 变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。

Ⅱ 设 计

5.1.4 用于沉降的变形缝最大允许沉降差值不应大于30mm。

5.1.5 变形缝的宽度宜为20~30mm。

5.1.6 变形缝的防水措施可根据工程开挖方法、防水等级按本规范表3.3.1-1、3.3.1-2选用。变形缝的几种复合防水构造形式,见图5.1.6-1~5.1.6-3。

86880_2592338_2592354_0.gif86880_2592338_2592354_1.gif

5.1.7 环境温度高于50℃处的变形缝,中埋式止水带可采用金属制作(图5.1.7)。

86880_2592338_2592354_2.gif

Ⅲ 材 料

5.1.8 变形缝用橡胶止水带的物理性能应符合表5.1.8的要求。

86880_2592338_2592354_3.gif86880_2592338_2592354_5.gif

5.1.9 密封材料应采用混凝土建筑接缝用密封胶,不同模量的建筑接缝用密封胶的物理性能应符合表5.1.9的要求。

86880_2592338_2592354_6.gif

Ⅳ 施 工

5.1.10 中埋式止水带施工应符合下列规定:
    1 止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合;
    2 止水带应固定,顶、底板内止水带应成盆状安设;
    3 中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,并应严防漏浆;
    4 止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊接;
    5 中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形,(钢边)橡胶止水带的转角半径不应小于200mm,转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。

5.1.11 安设于结构内侧的可卸式止水带施工时应符合下列规定:
    1 所需配件应一次配齐;
    2 转角处应做成45°折角,并应增加紧固件的数量。

5.1.12 变形缝与施工缝均用外贴式止水带(中埋式)时,其相交部位宜采用十字配件(图5.1.12-1)。变形缝用外贴式止水带的转角部位宜采用直角配件(图5.1.12-2)。

86880_2592338_2592354_6.gif

86880_2592338_2592354_7.gif

5.1.13 密封材料嵌填施工时,应符合下列规定:
    1 缝内两侧基面应平整干净、干燥,并应刷涂与密封材料相容的基层处理剂;
    2 嵌缝底部应设置背衬材料;
    3 嵌填应密实连续、饱满,并应粘结牢固。

5.1.14 在缝表面粘贴卷材或涂刷涂料前,应在缝上设置隔离层。卷材防水层、涂料防水层的施工应符合本规范第4.3和4.4节的有关规定。

相关资料推荐:

地下工程结构抗裂防渗混凝土施工

地下工程超长结构抗裂防渗混凝土施工工艺技术标准


知识点:变形缝


免费打赏

相关推荐

APP内打开