冷却塔的选用和设置要求
缘分aaa
缘分aaa Lv.2
2022年08月24日 14:38:16
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:冷却塔 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1冷却塔的出口水温、进出口水温差和循环水量,在夏季空气调节室外计算湿球温度条件下,应满足冷水机组的要求;当工程实际参数与冷却塔名义工况不同时,应对其名义工况下的冷却水量进行修正。 2   对进口水压有要求的冷却塔的台数,宜与冷却水泵台数相对应;横流式冷却塔,可合用一组冷却塔。 3   冷却塔设置位置应通风良好;当冷却塔设在地下或用围墙、顶板等遮挡时,宜采用能将高温气流送至远离冷却塔进风处的塔型,并应配合生产厂进行冷却塔气流组织计算,避免热空气回流、确保足够的进风面积。

知识点:冷却塔

来源:网络,如有侵权,请联系删除



1冷却塔的出口水温、进出口水温差和循环水量,在夏季空气调节室外计算湿球温度条件下,应满足冷水机组的要求;当工程实际参数与冷却塔名义工况不同时,应对其名义工况下的冷却水量进行修正。

2   对进口水压有要求的冷却塔的台数,宜与冷却水泵台数相对应;横流式冷却塔,可合用一组冷却塔。

3   冷却塔设置位置应通风良好;当冷却塔设在地下或用围墙、顶板等遮挡时,宜采用能将高温气流送至远离冷却塔进风处的塔型,并应配合生产厂进行冷却塔气流组织计算,避免热空气回流、确保足够的进风面积。

4    冷却塔应远离厨房排风等高温或有害气体,并应避免飘水对周围环境的影响。

5    选用的冷却塔噪声应符合第9章的规定。

6   冷却塔的噪声对环境的影响,应符合国家现行《声环境质量标准》GB3096规定的城市各类区域或环境噪声标准值的要求。冷却塔的空间衰减,可按距离每增大1倍噪声值衰减5dB计算。多台冷却塔声源的合成声压级,应按对数法进行计算。

7   经合理确定冷却塔位置后,设计和选用的低噪声冷却塔仍不能满足要求时,可采取以下消声、隔声措施:

1)    采用变频调速风机满足夜间环境的低噪声要求;

2)    改变水池结构型式或水面材料降低落水噪声;

3)    在冷却塔的进、排风口外设消声装置降低风机和落水噪声;

4)    设置隔声屏障等。

8   冷却塔应采用阻燃型材料制作,并应符合防火要求。

推荐资料:

SGG-2083W-20冷却塔设备基础及外型图

https://ziliao.co188.com/d62297999.html

某地电厂双曲线冷却塔结构设计施工图

https://ziliao.co188.com/d39900540.html 

相关推荐

APP内打开