侧向主动土压力系数如何取值??
冷汗
冷汗 Lv.12
2008年03月29日 11:58:08
只看楼主

给水排水构筑物结构设计规范中侧向主动土压力公式为 F=Kγz 其中规范说明 K 应按土的抗剪强度确定,无试验资料时粘性土可按1/3-1/4取值。K=tg2(45-φ/2)我设计挖孔井(10m深)时没有地质资料,计算土压力时取K=1/3,后来地质资料出来后,φ=14°,我按K=tg2(45-φ/2)计算得0.62,即使考虑c值也比按K=1/3大了一倍。按我的理解,无试验资料时粘性土取K=1/3应该是偏于安全的,怎么会按c、φ值计算反而土压力变大?!

给水排水构筑物结构设计规范中侧向主动土压力公式为 F=Kγz 其中规范说明 K 应按土的抗剪强度确定,无试验资料时粘性土可按1/3-1/4取值。K=tg2(45-φ/2)
我设计挖孔井(10m深)时没有地质资料,计算土压力时取K=1/3,后来地质资料出来后,φ=14°,我按K=tg2(45-φ/2)计算得0.62,即使考虑c值也比按K=1/3大了一倍。
按我的理解,无试验资料时粘性土取K=1/3应该是偏于安全的,怎么会按c、φ值计算反而土压力变大?!
实在不明白,K应该怎么计算?
有那位高手指点一下,在这里先多谢了!!
免费打赏
七欢喜
2013年10月17日 09:25:08
12楼
再次顶起来
回复
ziyouzhengming
2014年09月19日 10:54:09
13楼
zhhh_001 发表于 2008-4-1 10:32 主要是φ的取值,对于一般回填土为粘性土,其值一般为30°,所以就应该是1/3,水池周边肯定是要开挖的,回填土也 …说的太好了 很明确很犀利
回复
qlement
2014年12月17日 09:44:22
14楼
我擦。。。。。以前一直用的0.33,压力山大
回复
飘雪丨夏天
2016年07月14日 18:02:07
15楼
我也搞不懂怎么取{:1_105:}
回复
co1468491188373
2016年07月14日 18:15:03
16楼
0.5的系数是这样来的
按国标图集05S804(矩形钢筋混凝土蓄水池)总说明,φ的取值为20,Ka=tg^2(45-φ/2)=0.49

哇哈哈159

太感谢了

回复
二一一一一二
2016年07月15日 11:45:34
17楼
多谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开