侧向主动土压力系数如何取值??
冷汗
冷汗 Lv.12
2008年03月29日 11:58:08
只看楼主

给水排水构筑物结构设计规范中侧向主动土压力公式为 F=Kγz 其中规范说明 K 应按土的抗剪强度确定,无试验资料时粘性土可按1/3-1/4取值。K=tg2(45-φ/2)我设计挖孔井(10m深)时没有地质资料,计算土压力时取K=1/3,后来地质资料出来后,φ=14°,我按K=tg2(45-φ/2)计算得0.62,即使考虑c值也比按K=1/3大了一倍。按我的理解,无试验资料时粘性土取K=1/3应该是偏于安全的,怎么会按c、φ值计算反而土压力变大?!

给水排水构筑物结构设计规范中侧向主动土压力公式为 F=Kγz 其中规范说明 K 应按土的抗剪强度确定,无试验资料时粘性土可按1/3-1/4取值。K=tg2(45-φ/2)
我设计挖孔井(10m深)时没有地质资料,计算土压力时取K=1/3,后来地质资料出来后,φ=14°,我按K=tg2(45-φ/2)计算得0.62,即使考虑c值也比按K=1/3大了一倍。
按我的理解,无试验资料时粘性土取K=1/3应该是偏于安全的,怎么会按c、φ值计算反而土压力变大?!
实在不明白,K应该怎么计算?
有那位高手指点一下,在这里先多谢了!!
kelsonlee
2008年03月29日 23:33:18
2楼
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████████████████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂██████████頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂████████頂頂██頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂█████████████頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
頂███████████頂頂頂頂頂頂頂頂█████████頂頂頂頂頂頂
頂頂█████████頂頂頂頂頂頂頂頂████████████頂頂頂頂
頂頂頂█頂頂頂████頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂██頂頂頂█頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂頂██頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂頂██頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂██頂頂頂██頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂██頂頂頂██頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
頂頂頂████████頂頂頂頂頂頂█頂頂██頂頂頂頂████頂頂頂頂頂
頂頂頂頂███████頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂█頂頂頂██頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂████頂頂頂頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂██████頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂██████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
回复
冷汗
2008年04月01日 08:18:24
3楼
ddddd
回复
zhhh_001
2008年04月01日 10:32:56
4楼
主要是φ的取值,对于一般回填土为粘性土,其值一般为30°,所以就应该是1/3,水池周边肯定是要开挖的,回填土也不可能和原状土相比(可看规范的条文说明).我是做土建的,我们现在一般用的是静止土压力(0.5),原来也用1/3
回复
zhhh_001
2008年04月01日 10:33:00
5楼
主要是φ的取值,对于一般回填土为粘性土,其值一般为30°,所以就应该是1/3,水池周边肯定是要开挖的,回填土也不可能和原状土相比(可看规范的条文说明).我是做土建的,我们现在一般用的是静止土压力(0.5),原来也用1/3
回复
冷汗
2008年04月01日 11:55:34
6楼
我设计的是挖孔井,不开槽施工,没有回填土,c、φ只能按地质报告取。
回复
冷汗
2008年04月03日 09:02:59
7楼
顶一下
回复
冷汗
2008年04月05日 16:15:09
8楼
再顶一下
回复
冷汗
2008年04月09日 11:52:00
9楼
2008年04月09日 12:50:50
10楼
0.5的系数是这样来的
按国标图集05S804(矩形钢筋混凝土蓄水池)总说明,φ的取值为20,Ka=tg^2(45-φ/2)=0.49
回复
yuhaisenjx
2009年12月25日 10:07:53
11楼
我认为粘性土的内摩擦角要用换算后的值(粘聚力的作用)
回复

相关推荐