室外消防系统糊涂了
d169792645
d169792645 Lv.3
2008年03月29日 10:42:53
只看楼主

请高手们帮我看看这个图纸里面两个图,哪个图是对的?符合规范的!最近被这些图和规范搞糊涂了!

请高手们帮我看看这个图纸里面两个图,哪个图是对的?符合规范的!最近被这些图和规范搞糊涂了!


1206759198803.jpg

免费打赏
ah-wangjun
2008年03月29日 16:17:29
2楼
两个都是对的。
第一种:室外低压供水系统,室内临时高压。
第二种:室内室外均为临时高压。流量和压力都应该按照室内外的大的选用。
回复
随风
2008年03月29日 17:14:07
3楼
两者都没表达消防水池容积,屋顶水箱及水泵结合器,那么这几点都无法评论对错
一般来说,第一种没错,第二种(只有建筑室内消火栓系统无需设置水泵结合器时可以这样接管)肯定有错:该做法市政接口处必须设置倒流防止器
老王的说法我觉得有问题:对于第二种室内室外共用的情况消防泵流量应按两者之和来算,消防水池容积也应按两者之和取
回复
ghhbh
2008年03月30日 11:31:34
4楼
我同意楼上的说法。
回复
ah-wangjun
2008年03月30日 13:33:17
5楼


感谢指正,你说的不错:第二种室内室外共用的情况消防泵流量应按两者之和来算,还有市政接管处应该设置倒流防止器
回复
dao1388
2008年03月30日 18:30:17
6楼
对于第二种本人认为市政进水管应接到水池的,不应直接接到共用的管网内,如果不需要用水泵的就可以这样做,但也应是有两条市政水管供水的.
回复
pzhwutom
2008年03月31日 08:23:15
7楼
从图中看出:第一种,室外消防满足该建筑室外消防设计要求(要么是双水源和环状管网,要么该建筑为二类高层或者多层);
第二种,室外消防无法满足该建筑室外消防设计要求(要么是单水源,要么该建筑为一类高层等),消防水全部储存在消防水池里.
回复
d169792645
2008年03月31日 08:34:11
8楼
室外消防系统糊涂了
回复
pzhwutom
2008年03月31日 14:47:01
9楼


两种情况各适用于不同建筑.
回复
beyondlion
2008年03月31日 19:58:42
10楼
水表井上有止回阀了,倒流防止器可以不设吧?或者水表、防污隔断阀设在一起。
回复
waterli@co163
2008年04月01日 09:40:35
11楼
回复

相关推荐

APP内打开