四种情况下钢筋对量的方法
zsd_6780763867
2022年08月19日 14:19:16
只看楼主

钢筋对量,就是甲乙双方的算量人员相互对比自个儿所计算出来的钢筋数量,找出不同点,查出差别的原因所在,究竟多在哪里或者少在哪里,最终达成一致结果,使之合法合理。那么我们应该怎样来有针对性地对呢? 方案与实际不一致情况   如基础底板支架与楼板马凳问题,这是老大难问题,每个项目都会遇到。   如有些省市的定额对支架和马凳有详细的规定和计算规则,这样较好处理。但有些地区没有这方面的规定,这样一来支架和马凳就成为了争议点。马凳没定额可依,可根据施工组织设计方案。但施工组织设计方案其实做得很不规范,有些施工单位也在方案上大做文章,实际做法与方案其实不是一回事。如方案设计是直径25的钢筋支架,实际可能采用直径20的钢筋。

钢筋对量,就是甲乙双方的算量人员相互对比自个儿所计算出来的钢筋数量,找出不同点,查出差别的原因所在,究竟多在哪里或者少在哪里,最终达成一致结果,使之合法合理。那么我们应该怎样来有针对性地对呢?

方案与实际不一致情况

  如基础底板支架与楼板马凳问题,这是老大难问题,每个项目都会遇到。

  设计与施工不一致的情况较多,有些是无意中形成的,有的是有意为之,有的是因为施工难度大而自行取消了,有的是因为故意偷工减料。

  如有的项目结构设计总说明要求在砌体墙的转角和交接处、门洞口两侧、墙端部等设置构造柱,但施工单位没在这些部位设置构造柱,我认为这不是钢筋工程量的问题,而是结构安全问题。

  构造柱必须计量,没设置构造柱的墙必须返工重做,因为这不仅仅是涉及构造柱造价问题,而是住宅楼的结构安全和抗震性能问题,这是个重大问题。

还有设计规定墙垛长度小于200cm就则采用钢筋混凝土柱形式与混凝土墙整体浇捣,内设置直径8间距离200的钢筋,施工单位也没按总说明做。这个用砌体和用混凝土区别不大,施工单位用混凝土一次性浇捣反而好做,节省人工。

定额规则不详问题

  如混凝土穿墙螺杆试验钢筋是否计量,定额确实是语言不详,模模糊糊。

  实际对量中没统一的做法和口径,一般是这样操作:地下室外墙和人防墙穿墙螺杆需要计量,因为它一次性消耗在混凝土墙内,而其他部位的穿墙螺杆可以重复使用,所以不给计量,定额内有螺杆消耗量,不能再计算,否则,存在重复计算。

  有些施工单位提出试验钢筋重量计入钢筋总量内。定额中有试验费,但试验钢筋不在试验费内,这是施工单位的一种不可回收的消耗,这个试验钢筋一般都送给了试验站了,累积的量是一笔不小数字。至于究竟该不该算,仍无解,一般都不计取,很少有施工单位提出这个要求。

规范理解不一致问题

  钢筋计量和对量过程中,涉及规范理解问题占到一半以上,对总量的影响最大,也是技术含量最高的部分,一个钢筋翻样的专业能力主要体现对理解的深度和广度上,是钢筋翻样的核心竞争力,它需要深厚基础。

  如受过系统的专业教育和训练,同时又需要一个不断研究和不断积累的过程,还需要其他方面的知识储备,有完善知识结构,它是个综合素质要求很高的职业,真正好的钢筋翻样是需要长期沉淀,不是能操作软件就可笑傲江湖。

  如地下车库顶框架梁是否作屋面框架梁亦存在着分歧。

独立地下室,即上下不贯通,无上部结构,那么,不管设计师是否标注KL还是WKL,一律作屋面框架梁处理,计量时不以具体标注为准,而是以构件所在部位和受力原理为准。

  独立地下室顶梁受力与屋面框架梁的受力原理相同。50cm的覆土不属于结构构件,且一般是松土,与框架梁没形成整体,对框架梁无压制作用或压制作用不明显,与贯通的框架柱根本不能相提并论。

相关资料推荐:

钢筋对量争议处置方法论

钢筋计算方法详解


知识点:钢筋对量


免费打赏

相关推荐

APP内打开