交流输电线路主要技术参数
zsd_4409124209
2022年08月17日 16:22:44
只看楼主

知识点:交流线路输电 (1) 架设方式 交流输电线路的架设方式主要有架空输电线路和地下电缆线路两类。 架空输电线路由杆塔、基础、导线、绝缘子、金具等构成,架设在地面之上。 地下电缆线路敷设方式主要有:直埋敷设、沟槽敷设、排管敷设、隧道敷设等,埋于地下或水下。 架空输电线路是交流输电线路的最常见架设方式,地下电缆线路主要应用于城市区域,且多应用于220kV及以下电压等级输电线路中。

知识点:交流线路输电

(1) 架设方式

交流输电线路的架设方式主要有架空输电线路和地下电缆线路两类。

架空输电线路由杆塔、基础、导线、绝缘子、金具等构成,架设在地面之上。

地下电缆线路敷设方式主要有:直埋敷设、沟槽敷设、排管敷设、隧道敷设等,埋于地下或水下。

架空输电线路是交流输电线路的最常见架设方式,地下电缆线路主要应用于城市区域,且多应用于220kV及以下电压等级输电线路中。

(2) 架线型式

   目前,华东区域110kV220kV500kV架空输电线路架线型式包括单回路、同塔双回路、同塔三回路,以及同塔四回架线型式;为节约用地,目前新建单回路输电线路较少,大多为同塔双回输电线路。

1000kV架空输电线路架线型式有单回路、同塔双回路2种架设型式;

华东地区的同塔多回架空输电线路存在着不同电压等级混压架线型式。混压架设的输电线路高电压等级线路在上,低电压等级线路在下。

(3) 导线截面与分裂间距

不同电压等级输电线路常见导线截面见表1

1中的架空输电线路除110kV外,其余均为分裂导线,分裂数为“×”前自然数,分裂间距应查阅具体工程的设计文件。

1  输电线路常见导线截面(mm2)

电压等级

架空输电线路

地下电缆线路

110kV

1×240、1×400

1×400、1×630、1×800、1×1000

220kV

2×240、2×400、2×630、

4×300、4×400

1×630、1×800、1×1000、

1×1600、1×2500

500kV

4×400、4×500、4×630、

4×720、4×800、6×630

1×2500

1000kV

8×630

/

 

(4) 相序

同塔双回及以上的输电线路,有不同相序排列方式,表2给出了同塔双回输电线路导线的6种排列方式。从输电线路对电磁环境影响程度来说,同相序排列影响最大,混相序次之,逆相序排列的输电线路对线下电磁环境影响最小。

2  同塔双回输电线路相序排列

同相序

逆相序

混相序

A   A

B   B

C   C

A   C

B   B

C   A

A   A

B   C

C   B

A   B

B   C

C   A

A   B

B   A

C   C

A   C

B   A

C   B

 

(5) 导线对地高度

110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)和《1000kV架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011)对各电压等级架空输电线路导线对地最小距离作出了规定,具体见表3所示。

3  架空输电线路导线对地最小距离(m)

电压等级(kV)

1000

500

220

110

单回路

同塔双回路

(逆相序)

居民区

27

25

14

7.5

7.0

非居民区

农业耕作区

22

21

11(10.5*)

6.5

6.0

非农业耕作区

19

18

交通困难区

15

8.5

5.5

5.0

注:*值用于导线三角排列的单回路。

 

除满足上述导线对地最小距离外,架空输电线路线下工频电场强度还应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)10kV/m限值要求,电磁环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)4000V/m100μT限值要求,输电线路导线对地高度需根据技术参数推算。


相关推荐链接:

1、DLT 815-2012 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器

2、某500KV交流输电线路施工安全计划


免费打赏
放水发电
2022年08月18日 07:40:01
2楼

资料还不错,要是能配上图就更好了

回复

相关推荐

APP内打开