民规上说“灯具为单独回路时数量不宜超过25个……”,有说法是说灯管,有说法是灯具。说指25个灯管的,是因为现在所用荧光灯为气体放电灯,计算灯管个数时应以气体放电灯的工作电流计算,但似乎25个灯管数量偏低。如果是说灯具,三管36W的荧光灯具一个回路25个似乎也不合适,请问大家都是怎么理解的呢?
民规上说“灯具为单独回路时数量不宜超过25个……”,有说法是说灯管,有说法是灯具。说指25个灯管的,是因为现在所用荧光灯为气体放电灯,计算灯管个数时应以气体放电灯的工作电流计算,但似乎25个灯管数量偏低。如果是说灯具,三管36W的荧光灯具一个回路25个似乎也不合适,请问大家都是怎么理解的呢?
22楼
并不是看规范一句话,更据各种条件灵活选用,满足各个条件即可,光要确定一个回路有几个灯具,一点一意义没有的。
回复
23楼
不能一概而论,对于装饰性的灯具,如商场,电梯厅内的吊顶灯带,LED灯带等就不必每25盏灯一个回路,可以参考规范的大型建筑物组合灯,建筑物轮廓灯来对待,单相不超过25A,灯具数量不超过100个(特别是LED灯具)。
回复
24楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
25楼
个人觉得应该以灯具的功率来决定一个回路!灯具的功率不同,一回路带的数量也不同
回复
26楼
个人觉得应该以灯具的功率来决定一个回路!灯具的功率不同,一回路带的数量也不同
回复
27楼
我觉得的应该从两方面来理解,首先是出线口越多,事故点越多,这是必然的,我觉得规范中强调的25个,就因该是这个原因,具体的问题,我觉得还是看每条支路的功率吧,市场上10A开关都是很常规的,但是16A开关就不好找了,建筑工程很多情况不是精装修交房啊,都是毛坯房。试试看10A单相,就是单相2kw啊,自己再算吧,可以弄多少个灯源,毕竟灯源才是最终确定每条支路功率的最终决定因素.
回复
28楼
同意,
应该尽量避免超过25个灯具
回复
29楼
不能一概而论,对于装饰性的灯具,如商场,电梯厅内的吊顶灯带,LED灯带等就不必每25盏灯一个回路,可以参考规范的大型建筑物组合灯,建筑物轮廓灯来对待,单相不超过25A,灯具数量不超过100个(特别是LED灯具)。
回复
30楼
怎么又提这个问题?
曾经的回答,仅供参考。
“一句老话:还是看回路负荷功率是否超。
两个方面:事事留余地,难免增设备(就有甲方偏要加灯)——也和负荷有关
节能啊~!宁可多分几个回路,1次投资,既便于以后控制,还节约电。”
回复
31楼
恩 这个问题要好好探讨~
回复