灯具为单独回路时一个回路究竟可以带多少
worry
worry Lv.2
2008年03月28日 22:00:11
来自于照明工程
只看楼主

民规上说“灯具为单独回路时数量不宜超过25个……”,有说法是说灯管,有说法是灯具。说指25个灯管的,是因为现在所用荧光灯为气体放电灯,计算灯管个数时应以气体放电灯的工作电流计算,但似乎25个灯管数量偏低。如果是说灯具,三管36W的荧光灯具一个回路25个似乎也不合适,请问大家都是怎么理解的呢?

2008年04月10日 23:00:59
12楼
灯具、插座都可以!不必止于规定!有时候要灵活点运用!
回复
黑铁匠
2008年04月10日 23:14:43
13楼
照明规范为光源,似乎就不能理解为灯具了,可是这不是强制性条文,如果用三管灯的花最好八、九个,双管的十二、三个,这是我的做法
回复
phoenixforce
2008年04月10日 23:55:17
14楼
我的理解是不超过25X40w,所以一般不超过1KW即可。不知对否?请指教
回复
workwxj@co163
2008年04月11日 10:37:35
15楼
还是指灯具,根据GB50034-2004 第7.2.7条款及条文说明灵活运用吧。又不是强条,多一个两个也没关系。
回复
ren_f
2008年04月11日 10:50:11
16楼
我理解是光源 双管日光灯2个光源
回复
sctvcdx@co163
2008年04月11日 14:30:21
17楼
我个人理解是不超过25个接线点,考虑接头太多故障会怎加。不过一个灯具里有多个光源,但其灯具的接线点只有一个,还是应该理解为一个灯具。
如果一个灯具里多个光源的功率较大,那就以每一支路的功率为标准。
回复
loungeramateur
2008年04月11日 21:29:48
18楼


有没有专门整理好的规范里的“强条”大集锦之类的资料啊,想好好看看
回复
xzw111
2008年04月11日 23:09:48
19楼
《低规》照明每一单相分路的最大负荷电流不宜超过16A,装接灯具数不宜超过25只;大型组合灯具每单相分路不宜超过25A,灯具数量不宜超过60只;建筑物轮廓照明每一单相分路灯具数量不宜超过100只;插座每分相不宜超过10只(组);电热每一分路的最大负荷电流不应超过30A.
回复
aonifly
2008年04月12日 07:57:27
20楼
电流不能超过16A,你选择的一般是2.5平米的线,总不能超过2.5平米的线最大电流承受值吧,在说,线路越长,容易出现故障,所以要根据实际情况来定,不一定要25个灯具
回复
yany8171
2008年04月12日 08:51:42
21楼
别人也是跟我说要理解位25个光源的