[ 摘要 ] 随着建筑工业化的逐步推进 , 建 筑 装配率的要求也越来越高 , 蒸压加气混凝土装配式内隔墙 , 因其具有良好的材料性能及节能 、 环保的特点 , 越来越多应用于装配式建筑中 。 本文结合福州市某项目案例 , 介绍了BIM 技术应用于超高 ALC 板内墙的装配式施工工艺特点
[ 摘要 ] 随着建筑工业化的逐步推进 , 建 筑 装配率的要求也越来越高 , 蒸压加气混凝土装配式内隔墙 , 因其具有良好的材料性能及节能 、 环保的特点 , 越来越多应用于装配式建筑中 。 本文结合福州市某项目案例 , 介绍了BIM 技术应用于超高 ALC 板内墙的装配式施工工艺特点 , 并着重介绍了装配式超高 ALC 板内墙的安装工艺及质量控制要点 , 为同类项目的蒸压加气混凝土装配式内隔墙施工提供借鉴 。
近年来国家大力推广工业化建筑 , 建筑装配率要求在逐年提高 , 装配式内隔墙技术被广泛应用于工业化建筑中 , 蒸压轻质加气混凝土隔墙板 ( 简称ALC 板 ) 是其中较为常见的一种形式 。ALC 板是采用水泥 、 石灰 、 石膏 、 硅砂作为主要原材料 , 并掺入铝粉作为发气剂 , 经高温 、 高压 、 蒸汽养护等多道工序生产制作而成的多孔状结晶的混凝土成型板材 , 与传统墙材相比 , 具有自重轻 , 强度高 , 延性好 , 抗震能力强 , 保温隔声性好 , 防火耐用等诸多优点 , 特别用于超高内隔墙的施工 。
此外 , 在装配式内隔墙施工中应用 BIM 技术 , 对 ALC 板材进行预排版 , 优化钢支架定位和安装等专业洞口 、 线槽等预留预埋 , 并通过 BIM 技术施工模拟 , 推演超长 ALC 板施工顺序 , 避免不同作业面间的相互碰撞 , 提高板材的安装效率 和质量 。
福州市某项目 , 建筑面积约 29355m2 , 主体结构为装配式钢筋混凝土框架结构 , 内隔墙采用 ALC 板材 , 内隔墙平均安装高 度 为 7. 13m, 最 大 安 装 高 度 为 7.3m, 隔 墙 安 装 量约 1450m3 。
本工程应用 BIM 技术对 ALC 板深化排版及施工模拟优化 , 并进行工业化生产 , 避免现场切割 , 减少损耗 。 施工过程中通过控制钢支架安装 、 板材安装 、 灌浆 、 勾缝等全流程工艺 , 确保装配式内隔墙的施工质量 , 有效避免轻质隔墙板开裂的 质量隐患。
本工程 ALC 板材施工工艺主要有深化设计 、 工厂生产加工 、 板材运输进场 、 测量放线 、 钢支架安装 、ALC 板安装 、 灌浆 、 勾缝等 , 具体工艺流程见图 1。
2. 1 深化设计
(1) 排版深化 : 利用 BIM 技术进行板材墙体的排版 , 建立 ALC 内隔墙 BIM 模型 , 综合考虑门窗洞口 、 穿墙孔洞等的留置 , 避免后期切割墙板 , 建模时应考虑板间的缝隙 , 见图 2 。
(2) 洞口预留深化 : 项目机电管线较为复杂 , 穿墙洞口大小不一 , 标高复杂 , 后期开洞工作量大 , 且易对 ALC 墙体造成较大破坏 。 通过 BIM 技术 , 构建机电管线综合模型 , 进一步确定穿墙空洞的留置位置及大小 , 提前预留空洞 , 确保了土建专业与机电专业的高效协同 , 见图 3。
(3) 钢支架深化 : 应用 BIM 技术 , 建立内隔墙钢支架安装模型 , 构建门窗洞口 、 管道穿墙洞口的三维模型图 , 提前消化不同专业间施工图纸碰撞问题 , 形象直观地指导钢支架的安装 , 见图 4。
(4) 施工推演 : 由于板材规格型号较多 , 为避免施工过程中 ALC 板安装位置出错 , 施工前采用 BIM 进行安装模拟 , 确定板材编号及安装顺序 , 确保施工流水顺畅 , 避免返工 。
2.2 施工方法
2.2.1 工厂生产加工
将 BIM 深化后排版图形成下料单 , 经复核无误后 , 发至厂家进行排产 , 因 ALC 板蒸压时长较长 , 深化设计时间应前置 。 利用 BIM 技术排版导出施工图 , 对 ALC 板进行深加工 , 非标板 、 线槽 、 预留洞口等在材料加工区集中加工 、 编号 , 确保墙体安装位置准确 , 避免在墙体上打凿 。
2.2.2 板材运输进场
ALC 板材在运输过程中应采取必要的保护措施 , 板材堆场应采用木方隔开 , 木方间距 600mm, 固定部位应垫橡胶等柔性材料 。 雨天运输应遮盖防水布 , 防止雨淋 。 板材进场后应根据不同规格分类堆放 , 堆放场地应进行硬化处理 , 堆放高度不得超过 1 .5m。
2. 2. 3 测量放线
(1)ALC 墙板安装前应采用经纬仪测量放线 , 并在结构面上弹出墙轴线控制线 ; 用水准仪在墙端柱子上定出标高控制线 。
(2) 尤其注意门窗等预留洞口及钢支架立柱的定位 , 同时依据穿墙洞口 BIM 深化设计施工图纸在对应的 ALC 板上进行穿墙洞口定位并编码 。
2.2.4 钢支架安装
(1)ALC 板钢支架采用方钢管为主材 , 截面尺寸 B?20mm, 钢柱上下端利用钢板封口 , 周圈满焊 , 避免内部锈蚀 ;
(2) 在结构上定位钢柱安装位置 , 钢柱上定位钢梁安装位置 , 用红色油漆标示 ;
(3) 钢柱 、 钢梁采用导轨式滑动电动葫芦进行吊装 , 结合宽撬棍调整垂平 ;
(4) 钢柱两端采用膨胀螺栓与混凝土结构连接固定 , 钢梁与钢柱满焊固定 , 形成安全可靠的整体 。
(5) 焊接部位利用磨砂机进行除锈处理 , 并涂刷防腐 材料 。
2. 2.5 ALC 板安装
(1) 固定件的安装 :ALC 板固定件采用 Q235 镀锌钢材制作 , 板材厚度应大于 3mm, 具体尺寸见图 5。 每片 ALC 板上下两端设有一个固定孔位 , 固定孔位距端部应大于 80mm, 安装时将固定件敲入固定孔位 , 并用射钉将管板固定在混凝土结构面上 。
(2)ALC 板吊装 : 单块 ALC 墙板 , 尺寸较大 , 重量较重 , 人工难以安装 , 采用导轨式滑动电动葫芦辅助安装 , 在钢梁底部安装可拆卸型钢结构导轨 , 然后安装电动葫芦在导轨上方滑动 , 吊装过程采用尼龙宽辐吊带在距离隔墙板顶 1/3 的部位捆绑 , 吊装到 ALC 板要安装的指定位置 , 并用撬棍和橡胶锤进行辅助安装 。
(3) 门洞口处的安装 , 应由先安装洞口两侧墙体 , 再逐步往两侧安装 , 避免切割门洞口处的 ALC 板 。 门洞两侧墙板安装完成后 , 再安装门口上部过梁板 。
(4)ALC 隔墙板安装时不应紧贴混凝土结构 , 应留置 10~ 20mm 缝隙 , 采用木楔子临时固定 , 见图 6。
(5) 板面调平 : 每块板材安装好后 , 用靠尺 、 塞尺 、 拉线检查板面的垂直度和平整度 ( 要求误差不大于 3㎜, 板缝不大于 5mm), 超过允许偏差值的用橡皮锤和宽边撬棍进行修正 , 每块 ALC 板调平无误后 , 方能进行下道工序 。
(6) 固定管板 : 板面调整符合要求后 , 进行管板固定 , 管板平行于墙体 , 除最后一道外 , 其余均隐蔽于墙体内 , 管板同混凝土接触的采用 2 道射钉进行固定 , 遇钢支架部位采用两面点焊 , 各 3 点 , 并做好除锈防腐 , 见图 7。
2.2.6 灌浆勾缝
ALC 内隔墙安装完成后 , 板间缝隙应进行灌浆处理 , 内隔墙与混凝土结构间缝隙采用柔性材料填充 , 隔墙板中间接触缝隙 , 采用粘结剂补缝补齐 , 采用刮板将粘结剂刮至与条板墙面平 。 待缝隙灌浆材料凝固后 , 进行勾缝 , 勾缝采用成品专用 V 型勾缝器 , 勾缝应用力均匀 , 缝隙平整顺直 。
2.2.7 贴防裂布 ( 耐碱网格布 )
为防止 ALC 板材接缝处应采取加强措施 , 防止该部位因变形造成开裂 。 在 ALC 板拼缝处及不同材质交接处 , 应粉刷抗裂砂浆 , 抗裂砂浆中应压入耐碱玻纤网格布 , 其中两板拼缝处 , 抗 裂 带 宽 度 100mm, 不 同 材 质 交 接 面 , 抗 裂 带 宽度 200mm 。
3.1 质量验收标准
施工过程严格控制工序质量 , 及时进行工序验收整改 , 验收合格后 , 才能施工下一道工序 。 应对 ALC 板材尺寸 、 外观 , 钢支架安装 ,ALC 面板安装质量进行验收 , 验收标准除应符合国家和行业标准外 , 还应符合表 1 ~ 4 的要求 。
3.2 质量控制措施
(1) 钢支架焊接节点应全数检查 , 焊缝应饱满 , 焊渣应及时敲除 , 并涂刷防锈漆 。
(2) 板材安装基层应采用 1:3 的水泥砂浆找平 , 确保板材安装基层平整 ;ALC 板与混凝土结构间应预留 2cm 缝隙 , 并嵌填柔性材料 。 两块 ALC 板连接前 , 应确保接触面无污染 , 并均匀涂刷粘结剂 , 粘结剂饱满度不得小于 80% 。
(3)ALC 板材垂平控制是关键 , 配备专职实测实量人员 , 并实时跟踪整改 。
(4) 墙体安装应从一个方向开始安装 , 待墙体的胶凝材料达到强度要求后 , 再转向另一方向墙体安装 。
(1) 相较于传统隔墙板 ,ALC 板具有容重小 、 保温隔热性能好 、 不燃性强 、 吸声性能良好 、 抗震性强 、 抗裂性好等特点 , 是一种新型的节能环保建材 。
(2) 在超高 ALC 板施工中 , 应用 BIM 技术进行排版深化 , 能有效降低板材损耗率 , 提高板材安装效率 , 在工业化建筑中有较高的推广价值 。
(3)ALC 板间拼缝采用粘结剂补缝补齐 , 与混凝土结构间缝隙应采用柔性材料填充 , 并用耐碱玻纤网格布进行加强处理 , 可有效避免 ALC 隔墙板开裂 。