供回水温差仅2度,室内温度降不下来
cof1590067651124
2022年08月13日 17:14:00
只看楼主

我设计的一层病房,现在施工完。空调供回水温度分别为8.5度-10.5度,室内温度在30度左右。不知道是怎么回事。

我设计的一层病房,现在施工完。空调供回水温度分别为8.5度-10.5度,室内温度在30度左右。不知道是怎么回事。

免费打赏
cof1590067651124
2022年08月13日 17:33:28
2楼

竣_暖通血透t3-布局1.jpg

回复
cof1590067651124
2022年08月13日 17:35:36
3楼

主要是5轴到10轴之间这个摆了很多床的大厅和11轴到12轴之间这两个房间里,其中大厅面积590平方米,10台FP119,11到12轴两个房间各两台FP68

回复
cof1590067651124
2022年08月13日 17:42:28
4楼

项目位于郊区第十六层,是顶楼,新建建筑,窗墙比大于0.4,楼顶女儿墙在3米以让。第十五楼还没装修。南边和西边还有一条走廊。大厅东北西三面都是供冷房间。走廊没供冷,隔墙是轻钢龙骨石膏板填充玻璃岩棉。

回复
cof1590067651124
2022年08月13日 17:45:23
5楼

现在供回水温度8.5-10.5度,送风温度16度,室内温度30度,室外温度40度,经核算,配额冷负荷指标已达105-110W/平方米,循环风量7.5-7.8次。

ximu01:冷冻水水量够了,风盘风量偏小,按你提供的换气次数,风盘提供冷量每平米只有60瓦左右。以层高四米考虑的话。况且顶层冷负荷指标偏小

回复
cof1590067651124
2022年08月13日 17:46:07
6楼

竣_暖通血透t3-布局2.jpg

回复
放水发电
2022年08月14日 17:32:12
9楼

以前我也碰到过类似问题,建议你先查查风机盘管的比率积分阀是否故障或有无信号

回复
ian0206
2022年08月15日 11:09:08
10楼

先确定风盘运行没问题,再确定是否负荷还是偏小

回复
ian0206
2022年08月15日 11:09:56
11楼

而且室外温度40度已经超出设计温度很多了吧

回复
yuan_toxic
2022年08月30日 13:30:59
12楼

1、检查末端设备,是否运行正常。

2、检查供回水之间的压差旁通阀是不是打开了

回复

相关推荐

APP内打开