我设计的一层病房,现在施工完。空调供回水温度分别为8.5度-10.5度,室内温度在30度左右。不知道是怎么回事。
主要是5轴到10轴之间这个摆了很多床的大厅和11轴到12轴之间这两个房间里,其中大厅面积590平方米,10台FP119,11到12轴两个房间各两台FP68
项目位于郊区第十六层,是顶楼,新建建筑,窗墙比大于0.4,楼顶女儿墙在3米以让。第十五楼还没装修。南边和西边还有一条走廊。大厅东北西三面都是供冷房间。走廊没供冷,隔墙是轻钢龙骨石膏板填充玻璃岩棉。
现在供回水温度8.5-10.5度,送风温度16度,室内温度30度,室外温度40度,经核算,配额冷负荷指标已达105-110W/平方米,循环风量7.5-7.8次。
ximu01:冷冻水水量够了,风盘风量偏小,按你提供的换气次数,风盘提供冷量每平米只有60瓦左右。以层高四米考虑的话。况且顶层冷负荷指标偏小