模板工程应如何拆除?
拿铁三分糖
2022年08月12日 13:39:17
来自于建筑施工
只看楼主

模板及支架的拆除影响混凝土结构的质量,其要求和措施应在施工方案中明确。 1.模板拆除时,可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。 2.底模及支架应在混凝土强度达到设计要求后再拆除;当设计无具体要求时,同条件养护试件的混凝土立方体试件抗压强度应符合下表的规定。 底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型 构件跨度(

底模拆除时的混凝土强度要求

构件类型

构件跨度(m

达到设计混凝土强度等级值的百分率(%

2

50

2,≤8

75

8

100

梁、拱、壳

8

75

8

100

悬臂结构

100

3.当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时,方可拆除侧模。

4.多个楼层间连续支模的底层支架拆除时间,应根据连续支模的楼层间荷载分配和混凝土强度的增长情况确定。

解释:多层、高层建筑施工中,连续2层或3层模板支架的拆除要求与单层模板支架不同,需根据连续支模层间荷载分配计算以及混凝土强度的增长情况确定底层支架拆除时间。冬期施工高层建筑时,气温低,混凝土强度增长慢,连续模板支架层数一般不少于3层。

5.快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时,应保留立杆并顶托支承楼板,拆模时的混凝土强度可按表中构件跨度为2m的规定确定。

解释:快拆支架体系也称为早拆模板体系或保留支柱施工法。能实现模板块早拆的基本原理是因支柱保留,将拆模跨度由长跨改为短跨,所需的拆模强度降至设计强度的一定比例,从而加快了承重模板的周转速度。支柱顶部早拆柱头是其核心部件,它既能维持顶托板支撑住混凝土构件的底面,又能将支架梁连带模板块一起降落。

图片

6.后张预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力筋张拉前拆除;底模及支架不应在结构构件建立预应力前拆除。


推荐资料(点击文字跳转):