     一、原因

  ①框架柱浇筑时,振捣不到位和时间不够,导致混凝土密实度达不到要求;

  ②框架柱浇筑前,柱根部没有浇筑砂浆,导致根部发生烂根现象;

  ③框架柱根部没有清理干净;

  ④根部模板有空隙,浇筑时发生漏浆;

  ⑤管理和施工人员没有较强责任心,没有严格根据要求来施工。

 二、处理措施

  为防止再次出现这类问题,需要做好以下预防措施。

  ①混凝土振捣,首先是技术交底,注重强调振捣时间不能小于40s、振捣间距不能超出400mm、要做到“快插慢拔”,新旧接槎处振捣要求深入旧混凝土中100~200mm等;挑选技术熟练和责任心强员工来实施混凝土振捣。

  ②模板支设,根部模板要求挤拼密实,选择水泥砂浆封堵;支设模板必须牢固、密实;根部预留清扫口,浇筑前把根部杂物清除干净;模板支设前柱外侧要挂上砂浆垫块,以确保钢筋保护层符合要求。