一、计算有效排烟面积的注意事项 1、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积应经计算确定,自然排烟窗(口)所需开启面积采用有效面积计量,对于部分位于储烟仓下部的自然排烟窗(口),其在储烟仓下部的面积不应计入自然排烟窗(口)有效面积。 2、自然排烟窗(口)有效面积确定应符合下列要求: ①、当采用开窗角大于70°的悬窗时,其有效面积按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其有效面积按窗最大开启时的水平投影面积计算。
一、计算有效排烟面积的注意事项
1、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积应经计算确定,自然排烟窗(口)所需开启面积采用有效面积计量,对于部分位于储烟仓下部的自然排烟窗(口),其在储烟仓下部的面积不应计入自然排烟窗(口)有效面积。
2、自然排烟窗(口)有效面积确定应符合下列要求:
①、当采用开窗角大于70°的悬窗时,其有效面积按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其有效面积按窗最大开启时的水平投影面积计算。
②、当采用开窗角大于70°的平开窗时,其有效面积按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其有效面积按窗最大开启时的竖向投影面积计算。
③、当采用推拉窗时,其有效面积按开启的最大窗口面积计算。
④、当采用百叶窗时,其有效面积按窗的有效开口面积计算,即窗的净面积乘以窗的通风系数。窗的通风系数可由厂家提供。根据工程实际经验,当采用防雨百叶窗时,通风系数取0.6;普通百叶窗的通风系数取0.8。
⑤、设置在顶部的平推窗,其有效面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不大于窗面积。
⑥、当平推窗设置在外墙上时,其有效面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不大于窗面积。
二、对控制装置的要求
1、自然排烟窗(口)应具有手动开启装置。
2、位于高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应在其下部附近距地面高度1.3m~1.5m的位置设置就地手动开启装置(可为机械装置或电控装置)。
3、净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,应设置集中手动开启装置和自动开启设施。