给排水——自动消防水炮灭火系统
好帅的罐头
2022年08月08日 10:29:17
只看楼主

自动消防水炮灭火系统主要由供水系统、执行系统、控制系统组成。 供水系统主要由水源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成,其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。 执行系统由灭火装置、电源装置、火灾自动报警装置等中间执行装置组成,即当发生火情时,执行灭火及报警动作的相关组件。


控制系统由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾(视频)监控系统组成。其目的在于对供水系统和执行系统进行控制,可灵活的实现手动、自动以及现场、消防中心的各种操作。有效完成从发现火灾直至扑灭火灾等一系列动作,并能使自动消防水炮系统通过输入模块和输入输出模块直接与 火灾自动报警 中心连接,保证火灾报警系统的整体性。

联动控制柜及区域控制箱

自动消防水炮系统与火灾自动报警系统联网示意图

消防水炮灭火系统工作方式:

1)自动灭火方式:火灾探测部分的探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号发送给消防水炮,驱动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。

2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾自动报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。??

3)现场手动灭火方式:现场人员发现着火点后,操作相应的消防炮下方现场手动控制盘,直接调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火,同时将报警信号传到消防控制中心。

相关推荐

APP内打开