多联机的配管
孤山细雨
2022年07月29日 17:31:04
来自于中央空调
只看楼主

知识点:多联机 来源:网络 1. 不同匹数的室外机所对应的室内机台数; 2. 工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机; 3. 第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40m L等效=L+0.5*n≤40m 其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度 n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。 4. 超配问题 在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过130%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。

知识点:多联机

来源:网络


1. 不同匹数的室外机所对应的室内机台数;

2. 工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机;

3. 第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40m

L等效=L+0.5*n≤40m

其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度

n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。

4. 超配问题

在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过130%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。

5. 配管总长

机型

配管长度允许值(实际值)

备注

V3

≤250m

20匹以下

≤300m

20匹以上

V4

≤350m

30匹以下

≤500m

30匹以上

D3

≤250m

20匹以下

≤300m

20匹以上

D4

≤250m

20匹以下

≤300m

20匹以上


6. 最远配管长度

机型

最远配管长实际长度(m)

最远配管长相当长度(m)

V3

≤125m

≤150m

V4

≤150m

≤175m

D3

≤130m

≤150m

D4

≤130m

≤150m


7. 室内外机落差

机型

室外机高于室内机时

室外机低于室内机时

V3

≤50m

≤30m

V4

≤70m

≤40m

D3

≤50m

≤30m

D4

≤50m

≤30m


8. 室内机与室内机落差

室内机与室内机落差<15m

9. 主管、主配管规格尺寸

R22系统(含V3、D3、D4机型)的主管、主配管规格尺寸


主管规格尺寸

主配管规格尺寸

适用分歧管


室外机容量

液管mm

气管mm

美的下游内机容量A(×100w)

液管mm

气管mm


8~12HP

Ф12.7

Ф28.6

A<100

Ф9.5

Ф15.9

FQZHN-01


14~16HP

Ф15.9

Ф34.9

100≤A<160

Ф9.5

Ф19.1

FQZHN-01


18~22HP

Ф19.1

Ф34.9

160≤A<330

Ф12.7

Ф25.4

FQZHN-02


24HP

Ф19.1

Ф41.3

330≤A<480

Ф15.9

Ф34.9

FQZHN-03


26~34HP

Ф22.2

Ф41.3

480≤A<640

Ф19.1

Ф34.9

FQZHN-04


36~48HP

Ф22.2

Ф54.0

640≤A<880

Ф19.1

Ф41.3

FQZHN-04


50~64HP

Ф25.4

Ф63.5

880≤A<1344

Ф22.2

Ф54.0

FQZHN-05



1344≤A

Ф25.4

Ф63.5

FQZHN-06


美的(新)R22系统内机连管尺寸

R22系统室外机并联组件选择

美的内机(×100W)

液侧支配管

气侧支配管

室外机台数

D3、D4

V3

45(含)以下

Ф6.4

Ф12.7

2台

FQZHW-02

FQZHW-02T

56、71、80、90

φ9.5

φ15.9

3台

FQZHW-03

FQZHW-03T

100以上(含)

φ9.5

φ19.1

4台

FQZHW-04

FQZHW-04T

R410A系统(含D3+、V4机型)的主管、主配管规格尺寸




室外机容量

当液测所有配管等效长度<90m时,主管尺寸mm

当液测所有配管等效长度≥90m时,主管尺寸mm




气侧

液侧

气侧

液侧




8HP

Φ22.2

Φ12.7

Φ22.2

Φ12.7





10~12HP

Ф25.4

Φ12.7

Ф25.4

Φ12.7


14~16HP

Φ28.6

Φ12.7

Φ31.8

Φ15.9


18~22HP

Φ28.6

Φ15.9

Φ31.8

Φ19.1


24HP

Φ34.9

Φ15.9

Φ34.9

Φ19.1


26~34HP

Φ34.9

Φ19.1

Φ38.1

Φ22.2


36~48HP

Φ41.3

Φ19.1

Φ41.3

Φ22.2


50~64HP

Φ44.5

Φ22.2

Φ44.5

Φ25.4


下游内机容量(A   ×100)R410a系统

主配管尺寸mm(不得大于主管的尺寸)

适用分歧管

气管

液管

A<168

Ф15.9

Ф9.5

FQZHN-01

168≤A<224

Ф19.1

FQZHN-01

224≤A<330

Ф22.2

FQZHN-02

330≤A<470

Ф28.6

Ф12.7

FQZHN-03

470≤A<710

Ф15.9

FQZHN-03

710≤A<1040

Ф34.9

Ф19.1

FQZHN-04

1040≤A<1344

Ф41.3

FQZHN-04

1344≤A

Φ44.5

Ф22.2

FQZHN-05

美的(新)R410A内机连管尺寸

美的(新) 内机 (×100W)

液侧 支配管mm

气侧支配管mm

56以上(含)

φ9.5

φ15.9


45以下(含)

φ6.4

φ12.7

R410A系统室外机并联组件选择


室外机台数

D3+、V4


2台

FQZHW-02N1


3台

FQZHW-03N1


4台

FQZHW-04N1



10. 分歧管组件应注意其水平直管道的距离:

A. 铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥1m;

B. 相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥1m;

C. 分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m。

推荐资料:

R410A变频多联机超长配管系统的工程应用





https://ziliao.co188.com/p47187962.html 

东芝多联机配管及材料统计工具

https://ziliao.co188.com/s43302872.html 


免费打赏
放水发电
2022年07月30日 06:59:59
2楼

不同品牌的机组,配管参数也有差异,最好上传分享厂家的配管标准资料

回复

相关推荐

APP内打开