知识点:多联机 来源:网络 1. 不同匹数的室外机所对应的室内机台数; 2. 工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机; 3. 第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40m L等效=L+0.5*n≤40m 其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度 n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。 4. 超配问题 在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过130%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。
知识点:多联机
来源:网络
1. 不同匹数的室外机所对应的室内机台数;
2. 工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机;
3. 第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40m
L等效=L+0.5*n≤40m
其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度
n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。
4. 超配问题
在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过130%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。
5. 配管总长
机型 |
配管长度允许值(实际值) |
备注 |
V3 |
≤250m |
20匹以下 |
≤300m |
20匹以上 |
|
V4 |
≤350m |
30匹以下 |
≤500m |
30匹以上 |
|
D3 |
≤250m |
20匹以下 |
≤300m |
20匹以上 |
|
D4 |
≤250m |
20匹以下 |
≤300m |
20匹以上 |
6. 最远配管长度
机型 |
最远配管长实际长度(m) |
最远配管长相当长度(m) |
V3 |
≤125m |
≤150m |
V4 |
≤150m |
≤175m |
D3 |
≤130m |
≤150m |
D4 |
≤130m |
≤150m |
7. 室内外机落差
机型 |
室外机高于室内机时 |
室外机低于室内机时 |
V3 |
≤50m |
≤30m |
V4 |
≤70m |
≤40m |
D3 |
≤50m |
≤30m |
D4 |
≤50m |
≤30m |
8. 室内机与室内机落差
室内机与室内机落差<15m
9. 主管、主配管规格尺寸
R22系统(含V3、D3、D4机型)的主管、主配管规格尺寸 |
|||||||||||||||||||||||
主管规格尺寸 |
主配管规格尺寸 |
适用分歧管 |
|||||||||||||||||||||
室外机容量 |
液管mm |
气管mm |
美的下游内机容量A(×100w) |
液管mm |
气管mm |
||||||||||||||||||
8~12HP |
Ф12.7 |
Ф28.6 |
A<100 |
Ф9.5 |
Ф15.9 |
FQZHN-01 |
|||||||||||||||||
14~16HP |
Ф15.9 |
Ф34.9 |
100≤A<160 |
Ф9.5 |
Ф19.1 |
FQZHN-01 |
880≤A<1344 |
Ф22.2 |
Ф54.0 |
FQZHN-05 |
|||||||||||||||||
1344≤A |
Ф25.4 |
Ф63.5 |
FQZHN-06 |
||||||||||||||||||||
美的(新)R22系统内机连管尺寸 |
R22系统室外机并联组件选择 |
||||||||||||||||||||||
美的内机(×100W) |
液侧支配管 |
气侧支配管 |
室外机台数 |
D3、D4 |
V3 |
||||||||||||||||||
45(含)以下 |
Ф6.4 |
Ф12.7 |
2台 |
FQZHW-02 |
FQZHW-02T |
||||||||||||||||||
56、71、80、90 |
φ9.5 |
φ15.9 |
3台 |
FQZHW-03 |
FQZHW-03T |
||||||||||||||||||
100以上(含) |
φ9.5 |
φ19.1 |
4台 |
FQZHW-04 |
FQZHW-04T |
||||||||||||||||||
R410A系统(含D3+、V4机型)的主管、主配管规格尺寸 |
|||||||||||||||||||||||
室外机容量 |
当液测所有配管等效长度<90m时,主管尺寸mm |
当液测所有配管等效长度≥90m时,主管尺寸mm |
下游内机容量(A ×100)R410a系统 |
主配管尺寸mm(不得大于主管的尺寸) |
适用分歧管 |
|||||||||||||||||||
气管 |
液管 |
710≤A<1040 |
Ф34.9 |
Ф19.1 |
FQZHN-04 |
||||||||||||||||||
1040≤A<1344 |
Ф41.3 |
FQZHN-04 |
|||||||||||||||||||
1344≤A |
Φ44.5 |
Ф22.2 |
FQZHN-05 |
||||||||||||||||||
美的(新)R410A内机连管尺寸 |
|||||||||||||||||||||
美的(新) 内机 (×100W) |
液侧 支配管mm |
气侧支配管mm |
|||||||||||||||||||
56以上(含) |
φ9.5 |
φ15.9 |
45以下(含) |
φ6.4 |
φ12.7 |
|||||||||||||||||||
R410A系统室外机并联组件选择 |
|||||||||||||||||||||
室外机台数 |
D3+、V4 |
||||||||||||||||||||
2台 |
FQZHW-02N1 |
||||||||||||||||||||
3台 |
FQZHW-03N1 |
||||||||||||||||||||
4台 |
FQZHW-04N1 |
10. 分歧管组件应注意其水平直管道的距离:
A. 铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥1m;
B. 相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥1m;
C. 分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m。
推荐资料:
R410A变频多联机超长配管系统的工程应用
https://ziliao.co188.com/p47187962.html