水池顶板和底板都是带柱无梁板,请问水池设计大家都是按等代框架法(池壁与顶板固接,迭代法)计算的吗? 若是按此计算的话,各杆件都是受弯构件吗,还要不要算拉力
水池顶板和底板都是带柱无梁板,请问水池设计大家都是按等代框架法(池壁与顶板固接,迭代法)计算的吗? 若是按此计算的话,各杆件都是受弯构件吗,还要不要算拉力
zhenmaozhou
2010年05月17日 18:23:34
2楼
在沈蒲生第二版的《混凝土结构设计》上面有,不过只有公式,具体的推导还没有。但说的也不是太清楚详细
回复
jxspp
2010年05月18日 18:50:51
3楼
拉力是需要计算的,不能按照纯弯构件计算
回复
whjsun
2010年05月19日 09:15:39
4楼
拉力
回复
jxsqq
2010年05月19日 17:30:35
5楼
必须计算拉力
回复
foyichen
2010年05月21日 10:46:59
6楼
在pkpm里面可以建模计算
回复
相关推荐
污水池加盖密封材料要满足哪些要求?
钢结构工程
2023-08-24 14:59:55
水池等构筑物设计的几个问题
水池水塔烟囱设计
2023-08-24 13:04:42
消防水池及泵房施工方案,从基坑开挖到管道安装!
建筑消防给水
2023-08-08 14:30:38
消防水池取水口(井)违反工程建设强制性标准常见问题
建筑消防给水
2023-07-14 11:36:41
楼顶水池防水具体施工阳台水池堵漏方法
混凝土结构
2023-07-10 11:19:37
随动式污水池加盖具体有哪些优势呢
水处理
2023-07-04 16:07:51
园区温泉泡池水池绿化大树区域雾森系统
建筑给排水
2023-07-04 11:33:04
面对污水除臭,污水池膜加盖的用处
水处理
2023-06-20 16:12:39
求200立方矩形钢混蓄水池cad图
农田土整
2023-06-15 09:25:02
随动式污水池加盖膜材的选择
水处理
2023-06-09 15:38:10
大型水池施工防渗漏的基本措施
给排水工程施工
2023-06-06 17:13:12
寒冷地区地面做独立消防水泵房与水池
建筑消防给水
2023-06-05 21:21:18
玻璃钢盖板污水池加盖分析
水处理
2023-05-30 14:55:35
反吊膜对污水池进行加盖的环保作用
水处理
2023-05-25 16:21:15
污水处理水池环氧防腐工程方案
水处理
2023-05-25 13:22:15
水池顶部突然塌,190方白打了
水池水塔烟囱设计
2023-05-24 08:54:54
浅谈清水池伸缩缝橡胶止水带渗漏治理新方法
混凝土结构
2023-05-10 09:23:09
污水池加盖废气处理密封的意义
水处理
2023-05-09 15:37:50
污水池加盖反吊膜结构制作标准
水处理
2023-05-06 15:20:09
突发!江苏发生一起污水处理厂污水池中毒事故,致3人昏迷!
中水处理回用
2023-04-28 08:56:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开