混凝土结构质量控制方法
混凝土结构质量控制方法
随着装配式施工的大力推广,装配式施工项目逐渐增多。为增强工程质量及施工标准化,2017年6月1日,住建部开始实施了3项装配式相关标准(GB/T51231—2016《装配式混凝土建筑技术标准》、GB/T51233—2016《装配式木结构建筑技术标准》、GB/T51232—2016《装配式钢结构建筑技术标准》)。今天,我们就浅谈一下混凝土结构质量控制方法。
(1) 叠合楼板的放置。第一层叠合楼板应放置在H型钢上,保证桁架与型钢垂直,型钢距构件边500~800mm。层间用4块100mm×100mm×250mm的方木隔开,四角的4个方木位平行于型钢放置,存放层数不超过8层,高度不超过1.5m。
(2) 墙板立方专用存放架存储。墙板采用立方专用存放架存储,墙板宽度小于4m时墙板下部垫2块100mm×100mm×250mm方木,两端距墙边30mm处各一块方木。墙板宽度大于4m或带门口洞时墙板下部垫3块100mm×100mm×250mm方木,两端距墙边300mm处各一块方木,墙体重心位置处一块。
(3) 楼梯的储存。楼梯的储存应放在指定的储存区域,存放区域地面应保证水平。折跑梯左右两端第二个、第三个踏步位置应垫4块100mm×100mm×500mm方木,距离前后两侧为250mm,保证各层间方木水平投影重合,存放层数不超过6层。
(4) 梁的储存。第一层梁应放置在H型钢上,保证长度方向与型钢垂直,型钢距构件边500~800mm,长度过长时应在中间间距4m放置一个H型钢,根据构件长度和重量最高叠放2层。层间用100mm×100mm×500mm的方木隔开,保证各层间方木水平投影重合于H型钢。
(5) 柱的储存。第一层柱应放置在H型钢上,保证长度方向与型钢垂直,型钢距构件边500~800mm,长度过长时应在中间间距4m放置一个H型钢,根据构件长度和重量最高叠放3层。层间用块100mm×100mm×500mm的方木隔开,保证各层间木方水平投影重合于H型钢。
安装
(1) 采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接链接的预制构件就位前,应检查以下内容:1)套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度;2)被连接钢筋的规格、数量、位置和长度,当套筒、预留口部分内有杂物时,应清理干净;当连接钢筋倾斜时,应进行校直。连接钢筋偏离套筒或孔洞中心线不宜超过5mm。
(2) 多层预制剪力墙底部采用坐浆材料时,其厚度不宜大于20mm。
(3) 灌浆施工时,环境温度不宜低于5℃;当连接部位养护温度低于10℃时,须采取加热包围措施。
(4) 安装预制受弯构件时,端部的搁置长度应符合设计要求,端部与支撑构件之间应坐浆或设置支撑垫块,坐浆或支撑垫块厚度不宜大于20mm。