高层住宅地板采暖
cuiguangy
cuiguangy Lv.11
2008年03月27日 17:07:51
来自于采暖供热
只看楼主

大家做高层建筑地板采暖时把分集水器都放在哪里啊?好多剪力墙,最后没有办法我只好放在厨房里面。不知道大家有什么好办法。

大家做高层建筑地板采暖时把分集水器都放在哪里啊?好多剪力墙,最后没有办法我只好放在厨房里面。
不知道大家有什么好办法。
免费打赏
minyan11
2008年03月27日 20:20:32
2楼
放在厨房很好。
回复
lpfei108
2008年04月03日 09:28:27
3楼
剪力墙可以让结构预留套管的,分集水器我一般也放在厨房。
回复
woshinide3tao
2008年04月04日 16:30:35
4楼
放在厨房并不是更好的选择
回复
bsb2006
2008年04月05日 10:16:07
5楼

在卫生间剪力墙可预留分水器洞。
回复
cuiguangy
2008年04月05日 12:43:16
6楼

分水器至地面之间的支管怎么安装?
回复
bingyu0605
2008年04月09日 12:29:31
7楼
有资料介绍说,一般分、集水器放在厨房或卫生间。这样做是防止管道跑水给业主带来不便。如果甲方没有特殊要求,就可以这样布置。如果有特殊要求,在不违反规范的前提下,按甲方的要求做。作过一个这样的工程。采暖管道从楼梯间休息平台的角落上来的,甲方要求把分、集水器放在靠近管道的阳台内的靠近客厅的外墙上。这样做没有发现违反哪条规范,于是就这样定了方案。
回复
flier_01
2008年04月09日 21:28:05
8楼
放厨房和卫生间在使用功能上讲都是最佳的
但是有时候会给布置管道带来麻烦
因为还要一对主管进来
而卫生间和厨房又不一定靠近管道井
有时候离的还老远
我以前做的时侯,放客厅一进门的墙边了
也考虑过,漏水或者检修问题
但是还是那么做了
回复
lihua123456
2008年04月10日 19:44:49
9楼
一般分、集水器放在厨房或卫生间。这样做是防止管道跑水给业主带来不便。应该都行吧
回复
二虎
2008年04月11日 12:35:44
10楼


做过嵌在墙里的
回复
bsb2006
2008年04月23日 17:21:02
11楼
我有一个甲方要求把分水器放在卫生间的图例,截个图你看看吧,在卫生间做完防水层后先做地暖主管,就是把主管和保温层一起做,这样就低于地暖管了。