消防风机房照明要全是应急的吗?
漫天飞雪
2008年03月27日 14:40:18
来自于防雷减灾
只看楼主

民规上写配电房、消防泵防、电话站、BAS中控室等重要场所的供电要全用应急急照明,那请问消防风机房、每层的配电间、配电井要全用应急急照明吗?

民规上写配电房、消防泵防、电话站、BAS中控室等重要场所的供电要全用应急急照明,
那请问消防风机房、每层的配电间、配电井要全用应急急照明吗?
免费打赏
leeman
2008年03月28日 18:14:18
2楼
消防风机房用应急急照明吗?
楼主看看GB-50045规范9.2节要求
回复
漫天飞雪
2008年03月31日 21:03:12
3楼

消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。