由于瓷质砖自身具有的 吸水率低(≤0.5%),硬度高、材质致密、空隙少 的特点,使瓷砖与水泥基粘结材料之间很难形成牢固粘结,若湿贴工艺控制不当, 易引发空鼓、脱落问题 。 此外,因 板块间留缝不当、伸缩缝设置不合理、环境温差变化、粘结材料使用不当、铺贴方式不合理 等因素,导致瓷砖的开裂、起拱问题,对装饰装修质量也会产生极大影响。
由于瓷质砖自身具有的 吸水率低(≤0.5%),硬度高、材质致密、空隙少 的特点,使瓷砖与水泥基粘结材料之间很难形成牢固粘结,若湿贴工艺控制不当, 易引发空鼓、脱落问题 。
此外,因 板块间留缝不当、伸缩缝设置不合理、环境温差变化、粘结材料使用不当、铺贴方式不合理 等因素,导致瓷砖的开裂、起拱问题,对装饰装修质量也会产生极大影响。
今天给大家介绍的是 瓷砖铺贴施工工艺,还有常见施工质量通病原因解析 ,强烈建议分享给施工员同行们参考学习。
01
瓷砖铺贴施工条件注意哪些?
1、 卫生间、厨房墙面基层必须为水泥砂浆,严禁使用混合砂浆,严禁基层空鼓、起皮、脱落和过度光滑。
2、 卫生间单组份聚氨酯防水涂料施工完成、沉箱回填完成;水泥基刚性防水施工完成;厨房烟道、卫生间风道安装并挂网批荡完成且吊洞防水封堵完成,如下图:
3、 给排水管道预埋完成且给水管道打压合格、预埋管线畅通、预埋线盒位置准确。
4、 为避免墙面砖铺贴大面积空鼓,要求卫生间、厨房墙面均做水泥基刚性防水,防水高度建议:参见下图(防水高度根据项目要求适当调整)再铺贴墙面砖。
02
瓷砖铺贴工艺流程有哪些?
测量放线→基层防水处理→墙面批砂浆找平→弹线分格→贴瓷片→勾缝
03
瓷砖铺贴施工方法及工艺要求如下:
1、 铺贴之前对房间进行规方。若墙面基层垂直度和空间方正度不能满足铺贴要求时,需用 1:2 水泥砂浆找平,满足垂直度为 3mm,方正度为 3mm。
2、 在墙体立面上弹出相对面完成面定位线,要求地面方正,水泥浆的厚度为 10-15mm。
3、 根据设计图纸和墙面门窗洞口及墙体尺寸,在同一墙面上弹分格线,充分考虑门窗洞口收边、碰角细部处理,不允许小于 100mm 的墙面砖出现。
4、 根据设计图纸和墙面门窗洞口及墙体尺寸,在同一墙面上弹分格线,充分考虑门窗洞口收边、碰角细部处理,不允许小于 100mm 的墙面砖出现。
5、 铺贴时,严禁在卫生间墙角处打钉拉控制线,破坏防水层,损伤墙内预埋冷热水管。
6、 铺贴前,对基层要充分湿润,冲掉浮尘,7成干即可铺贴。
7、 陶质面砖铺贴前用清水浸泡1小时,洗净砖背面的灰尘,阴干无明水后在砖背面刮水泥灰浆 10-15mm,砖边四周泥浆饱满。
8、 瓷质砖不允许浸泡,铺贴前涂刷瓷砖专用界面剂。
9、 墙面砖在铺装时,同一区域,面砖必须使用同一品牌、同一批次、同一色号,且无崩边、缺角、翘角等质量缺陷,如下图:
10、 铺贴时,砖的纹理方向、颜色必须一致,如下图:
11、 给、排水管管根瓷砖需用玻璃开孔器套割开孔,严禁打磨敲孔,如下图:
12、 面砖铺贴自下而上,自墙、柱角开始,严格按弹线控制定位。
13、 阳角处的细部处理,材质不同、部位不同,其处理方式也不同,如下图:
14、 砖缝隙大小均匀,宽度严控为 0.8mm。
15、 3h后、6h前用清水、毛刷清理砖面及砖缝水泥,最后用柔软材料清理干净,如下图:
16、 用护角条等材料对墙、柱阳角进行保护,如下图:
17、 严禁施工完后立即对砖缝进行勾缝处理。
18、 墙面瓷质砖铺贴时保持砖背干燥,并在砖背面满刷背覆胶界面剂,铺贴使用瓷砖专用粘结剂。
19、 饰面砖粘贴必须牢固,湿粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、开裂现象。
20、 施工作业现场环境温度不低于5℃。
04
瓷砖质量检查标准
墙面砖施工允许偏差△
05
瓷砖铺贴工程常见质量通病如下:
1、瓷砖与粘结层之间脱落
脱模剂未清洗△
玻化砖与粘结层界面脱落△
问题描述:
① 瓷砖粘结面未清洗,残留大量脱模剂,形成粘结隔离层;
② 未涂刷瓷砖背胶或背胶养护不充分,影响瓷砖粘结力;
③ 未使用质量合格的背胶。
2、粘结层与抹灰层之间脱落
“粘结剂”与“水泥砂浆”保水性对比△
问题描述:
① 抹灰层表面强度低,出现起砂、粉化、空鼓现象;
② 成品粘结材料未按厂家规定的配比施工,或在粘结剂中掺入水泥、黄砂,使得粘结材料配比严重失调;
③ 基层未提前润湿,粘结材料保水能力差,上墙后水分快速被基层吸走,导致粘结层无法充分养护(水化反应),强度无法保证。
3、粘结层与防水层之间脱落
问题描述:
① 柔性防水层表面未做界面处理(撒砂或界面剂拉毛);
② 使用传统的单面厚涂法,粘结层满浆率低(室内满浆率应≥85%、室外应≥95%);
③ 粘结层过厚(>20mm),粘结层固化过程中产生收缩形变;
④ 瓷砖上墙后未揉压密实。
4、防水层与抹灰层之间脱落
问题描述:
① 抹灰层表面强度低,出现起砂、粉化、空鼓现象;
② 防水层施工前基层含水率控制不当,涂刷水泥基防水涂料(如JS防水涂料)前,基层未提前润湿处理;涂刷溶剂型防水涂料(如聚氨酯防水涂料)前,基层过于潮湿;
③ 防水层涂刷过薄(只刷2遍,厚度仅为0.6~0.8mm)或未养护到位(防水层涂刷完隔天即贴砖),导致防水层自身强度不足。
5、饰面层挤压形变导致脱落
问题描述:
① 墙体基层为轻钢龙骨硅酸钙板表面挂网粉刷,基层存在伸缩、振动、变形,导致玻化砖板幅间相互挤压;
② 瓷砖板缝留置过小(<1mm);
③ 粘结层过厚(>20mm),固化过程中产生收缩形变,带动饰面层变形。