给水塑料管试验压力执行什么标准?
淺薄的回憶
2022年07月07日 11:03:40
只看楼主

一、问题的提出 在设计未明确试验压力的情况下,给水塑料管水压试验最小试验压力按0.6MPa执行还是按冷水0.9MPa? 热水管道是否按1.2MPa执行? 《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014、国标图集11S405-2总说明第11.1.6中描述不同。 二、解答 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50243-2002:

一、问题的提出


在设计未明确试验压力的情况下,给水塑料管水压试验最小试验压力按0.6MPa执行还是按冷水0.9MPa?


热水管道是否按1.2MPa执行?


《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014、国标图集11S405-2总说明第11.1.6中描述不同。


二、解答


《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50243-2002:


4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。”


《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014:


“6.2.3 根据施工进程,水压试验可分段进行,但必须在整体管道系统合拢前再进行一次水压试验。水压试验应符合下列规定:


1 试验压力应为最大工作压力的1.5倍,且不得小于0.60MPa。”


《建筑给水聚烯烃类塑料管安装》11S405-2(国家建筑标准设计图集):


“11.1.6 对于PP-R管材,冷水管道试验压力应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管道试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。”


在实际施工时,到底以哪个标准为准呢?


行业标准与国家标准内容一致,标准设计图集要求更严格。


如果设计无要求时,应执行国家标准和行业标准。


一缕微风绕指柔
2022年07月07日 16:23:51
2楼

学习了,谢谢分享

回复
longjianzheng
2023年07月06日 10:29:11
3楼

热水管道试压压力的标准设计图集要求这个高,是在热水环境下还是冷水环境进行试压呢

回复
yj蓝天
2023年07月09日 07:27:05
4楼

资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开