现在做一个2000平米的机加工车间,局部有三层办公,办公每层200平米,动力、照明电源进线应分别由室外低压配电室引来吗?
现在做一个2000平米的机加工车间,局部有三层办公,办公每层200平米,动力、照明电源进线应分别由室外低压配电室引来吗?
12楼
照明与动力最好是分开规划
回复
13楼
2000M2 的厂房可以共用一台变压器的,只是照明回路和动力回路从室外低压配电室引接动力回路和照明回路要分开引进厂房,因为从消防的角度上是要严格分开的,当火灾或动力回路出现故障时,最少可以保证照明还有供电,虽然火灾时有应急照明,当还是要分开,共用一台变压器没有问题。
回复
14楼
一般来说分开好,维护等都方便,电价,都是一样的吧。。。
回复
15楼
分开的好,包括计费和管理都方便
回复
16楼
分开好,维修方便、安全用电、操作管理方便。
回复
17楼
分开也不费劲,多加一个断路器而以,为什么不了?
回复
18楼
支持
回复
19楼
可以共用一台变压器的,只是照明回路和动力回路从室外低压配电室引接动力回路和照明回路要分开引进厂房,因为加工车间动力负荷大对其他设备电压影响大
回复
20楼
回复
21楼
回复