厂房的照明和动力配电应分开供电吗
lijf333
lijf333 Lv.2
2008年03月26日 21:46:31
只看楼主

现在做一个2000平米的机加工车间,局部有三层办公,办公每层200平米,动力、照明电源进线应分别由室外低压配电室引来吗?

现在做一个2000平米的机加工车间,局部有三层办公,办公每层200平米,动力、照明电源进线应分别由室外低压配电室引来吗?
jyglh
2008年03月27日 15:06:11
2楼
不分也可以的
回复
yyyyyy1314
2008年03月27日 15:44:44
3楼
可以不分开。
一、规程上不要求分开。
二、电价相同。
回复
foster
2008年03月27日 20:46:19
4楼
这主要是看,这两种用电的计价是否一致,否则就要分开了,不然供电局是按高电价来计费的
回复
tiger2006
2008年03月28日 08:27:36
5楼
面积不大,不分也行
回复
sxf-5514165
2008年03月28日 10:08:32
6楼
这主要是看,这两种用电的计价是否一致,否则就要分开了,不然供电局是按高电价来计费的,面积不大,不分也行
回复
sxf-5514165
2008年03月28日 10:08:34
7楼
这主要是看,这两种用电的计价是否一致,否则就要分开了,不然供电局是按高电价来计费的,面积不大,不分也行
回复
sxf-5514165
2008年03月28日 10:12:12
8楼
这主要是看,这两种用电的计价是否一致,否则就要分开了,不然供电局是按高电价来计费的,面积不大,不分也行
回复
wjs6157112
2008年03月28日 10:57:06
9楼
GB50025-1995
6.0.9条当220\380的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其他电力设备宜用同一台变压器供电,必要时亦可单独设置变压器供电.
GB50053-1994
3.3.4在一般情况下,动力和照明宜共用变压器,当属于下列情况之一,可设专用变压器.
一\当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设专用变压器
二\单台相负荷较大时,宜设单相变压器
三\冲击负荷较大,严重影响电能质量,可设冲击负荷变压器
四\在电源系统不接地或阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器.
回复
hey456
2008年03月28日 15:13:24
10楼
学习了!!!!
回复
pp13571524569
2008年03月28日 16:04:55
11楼
进入厂房的电源可以不分但进入以后为了安全用电和操作管理方便应该分开控制