一全厂电气系统的技术难点,主要是高压和综合继保的。
lixt8848
lixt8848 Lv.5
2005年02月17日 15:56:35
只看楼主

1、 变压器和高压柜在一起,是否需要零序保护?零序保护的是线路还是变压器?何时选高压零序互感器?何时选低压零序互感器?低压零序二次接线图?零序电流互感器的参数(变比)怎么选择?怎么整定?2、 位于二层的中置柜,能否落地安装(柜底不设沟、洞),控制线、高压电缆进出全部从柜顶出线?落地留洞,是否高压部分、低压部分分别留洞?3、 中置柜落地安装时是否象低压柜那样架槽钢?4、 位于二层的低压抽屉柜,落地安装时,柜底留洞的具体部位?600宽、800宽、1000宽的柜子,低压出线部位有何不同?

1、 变压器和高压柜在一起,是否需要零序保护?
零序保护的是线路还是变压器?
何时选高压零序互感器?何时选低压零序互感器?低压零序二次接线图?
零序电流互感器的参数(变比)怎么选择?怎么整定?
2、 位于二层的中置柜,能否落地安装(柜底不设沟、洞),控制线、高压电缆进出全部从柜顶出线?落地留洞,是否高压部分、低压部分分别留洞?
3、 中置柜落地安装时是否象低压柜那样架槽钢?
4、 位于二层的低压抽屉柜,落地安装时,柜底留洞的具体部位?600宽、800宽、1000宽的柜子,低压出线部位有何不同?
5、 同一车间内有两处设变压器,距离小于500m,可否只在一处设高配,另一处不设任何高压柜?
6、 综合继保是否也需确定具体的保护类型?
7、 10kV开闭所出线继电保护是否与分开闭所进线继电保护应该一致?
8、 考虑综合继保时,在各车间高配室是否有信号显示、报警装置?
9、 厂区10kV开闭所一回出线回路所带的最大容量为多少?10M,还是20MVA。选用高压电缆时是否只考虑大于计算电流?
10、 高压断路器的分断能力怎么确定?短路电流计算需要供电局提供什么数据?
11、 厂房钢柱怎么作接地测试点?是否必须在基础内作?

免费打赏
lixt8848
2005年02月17日 15:57:29
2楼
11、 厂房钢柱怎么作接地测试点?是否必须在基础内作?
回复
大鼻山
2005年02月17日 19:14:34
3楼
一、你的系统情况、工程概况介绍不清晰;
二、你的问题太多、太集中,可以拆开成5个以上的分问题;
三、设备可以放在二层;
四、接地测试可以在钢柱(如果他是接地体的话)上做
回复
zgd1128
2005年02月18日 08:51:40
4楼
很多都是专业基础问题,建议楼主多看看书,问题范围也大,
回复
nlb
2005年02月19日 09:07:30
5楼

中性点不接地运行的6~66kv系统的变压器无需设置零序保护。
一般只有高压电机、较长的配电线路及高压电容器才装设零序保护。
10/0.4kv的变压器,如其一次侧的过流保护在校验其二次单相接地短路时的灵敏度不够(一般Y,yn0变压器易出现),需装设单相接地保护。
高压零序保护按不大于(电网总单相接地电容电流-被保护设备单相接地电容电流)/1.25 整定。直接用一次电流整定,不考虑变比。
低压单相接地保护一般在变压器N线出线处母排上装一个电流互感器,配合GL型反时限继电器。继电器动作电流躲过25%变压器二次额定电流(在与下级保护配合时可加大,但不得大于保护区末端最小单相接地短路电流/1.5),动作时限与下级保护的单相接地保护动作时间配合。


回复
城市边缘
2005年02月19日 12:31:22
6楼
5,变压器与高压配电所不在同一配电所,高压进线应设置隔离开关或者负荷开关。
10,计算短路电流后确定分断能力,计算短路电流需要知道电源侧短路容量。
11,如果利用钢柱作引下线,而且钢柱没有被包裹起来,就不需要专门设置测试点,钢柱本身就是测试点。
回复
lixt8848
2005年02月20日 12:49:21
7楼
5,变压器与高压配电所不在同一配电所,高压进线应设置隔离开关或者负荷开关。

第5条,因为我用的变压器都为2000kVA。没法用隔离开关或负荷开关。只能用断路器,可是要用断路器的话,我又觉得从开闭所到变压器,经过了五个断路器(总开闭所2个,车间开闭所2个,变压器旁1个),高压配电级数太多了。这个项目还要作综合继保,怎么作呀?
还请前辈指点。
回复
lixt8848
2005年02月20日 12:51:37
8楼
10,计算短路电流后确定分断能力,计算短路电流需要知道电源侧短路容量。

我是学弱电的,作自控和弱电还可以,高压一点不会。可单位老大非要锻炼我,要我作整个项目。
能否给个例子。让我照葫芦画瓢
多谢前辈。 留个QQ号。
回复
lixt8848
2005年02月20日 12:56:19
9楼
11,如果利用钢柱作引下线,而且钢柱没有被包裹起来,就不需要专门设置测试点,钢柱本身就是测试点。

对这一条我有异意,如果钢柱本身作测试点的话,测试的是该钢柱直接到地的接地电阻,而不是整个厂房的。要测整个厂房的话,我觉得需要断开该钢柱直接和大地的连接,通过该柱测整个厂房的接地电阻。标准图里有混凝土柱和基础的大样图。没有钢柱的,看来要在基础上作了。
回复
大鼻山
2005年02月20日 13:11:50
10楼

你的钢柱跟基础是连在一起的吧
回复
大鼻山
2005年02月20日 13:15:41
11楼
有点点差别,但可以忽略。
你不可能把基础钢筋断开去测试电阻吧