应急池计算公式汇总!事故废水可否抽进废水池,从而根据公式减小应急池容积?
bvsxlwea
bvsxlwea Lv.2
2022年06月30日 09:30:01
来自于环保大厅
只看楼主

2020年新发的《 事故应急设施(池)建设标准 》规定了科学的应急池容积计算公式,具体如下: 此外,该标准还规定了应急池的很多具体事项,   《  事故应急设施(池)建设标准  》   《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2019)  

2020年新发的《 事故应急设施(池)建设标准 》规定了科学的应急池容积计算公式,具体如下:

此外,该标准还规定了应急池的很多具体事项,   《  事故应急设施(池)建设标准  》 

从以上3个有根有据的公式可知,都要减去“ 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量 ”,从而就有企业或同行要问事故废水可否抽进废水池,从而根据公式减小应急池容积?请看官方回复:  

主题:

关于“企业突发环境事件应急预案”中事故应急池问题

内容:

  1. 事故应急池计算(事故缓冲设施容积),根据公式中“V=(V1+V2-V3)max+V4+V5”,V3为发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量。其中的“其他储存或处理设施”是否包括项目内废水处理站的废水池?事故废水可否采用泵抽的方式进入废水池?2.“  《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)  要求,建设项目应设置事故废水收集(尽可能以非动力自流方式)和应急储存设施,以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。”项目事故废水可否采用提升泵设备将废水抽进事故应急池?


答复单位:

广东省生态环境厅

答复内容:

您好!1.事故应急池计算可以参考  《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2019)   ,设计要求可以参考  《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2019)  6.6.3关于应急事故池的规定。 2.项目事故废水可用提升泵设备将废水抽进事故应急池,但宜参考   《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2019)   6.6.3关于应急事故池的规定,“当事故期间事故废水必须转输时,转输泵及其备用泵的电源应按一级负荷确定;当不能满足一级负荷要求时,应设双动力源。备用泵配置应与消防供水泵一致”.