位置,靠近支座 ,受损部位,下排两根底筋 过程描述:开孔遇到主筋,打进去了1-2mm,后来位置下移,由于下移的不够又开到第二根底筋。 看钢筋图纸上面是14mm的钢筋,由于在支座附近,平时没有什么危险,地震的时候这两根钢筋还能起作用吗?是否需要加固? 麻烦各位大佬给分析分析。
过程描述:开孔遇到主筋,打进去了1-2mm,后来位置下移,由于下移的不够又开到第二根底筋。