框架柱截面700X700,框梁截面300X800,梁与柱边齐平,节点域超限、如何解决
框架柱截面700X700,框梁截面300X800,梁与柱边齐平,节点域超限、如何解决
框架柱截面700X700,框梁截面300X800,梁与柱边齐平,节点域超限、如何解决
框架柱截面700X700,框梁截面300X800,梁与柱边齐平,节点域超限、如何解决
先查看构件信息,看是哪个方向核心区有问题。主要来说以下几个方面调整:1、柱混凝土强度等级;2、增加框架梁截面(所以要根据构件信息里面的方向来判断加哪个位置的梁)