钢筋锥螺纹连接工程施工工艺
计语
计语 Lv.2
2022年06月23日 15:36:29
只看楼主

一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 参与接头施工的操作工人、技术和质检人员均应参加技术规程培训,操作工人应经考核合格后持证上岗。 2、 工程开工前,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。型式检验报告必须包括连接套长度、外径、内径、锥度、扭紧力矩值、牙形角平分线垂直于锥面等参数。 3、 钢筋连接工程在正式施工前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行工艺检验。工艺检验合格后

一、 施工准备

(一) 作业条件

1、 参与接头施工的操作工人、技术和质检人员均应参加技术规程培训操作工人应经考核合格后持证上岗。

2、 工程开工前应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。型式检验报告必须包括连接套长度、外径、内径、锥度、扭紧力矩值、牙形角平分线垂直于锥面等参数。

3、 钢筋连接工程在正式施工前及施工过程中应对每批进场钢筋进行工艺检验。工艺检验合格后方可在工程上进行钢筋锥螺纹连接操作。

4、 熟悉图纸。

(二) 材料要求

1、 钢筋应符合现行国家标准及设计要求应有产品合格证、出厂检测报告及进场复验报告。

2、 连接套应有产品合格证两端锥孔应有密封盖连接套表面应有规格标记。

(三) 施工机具

主要工器具有钢筋套丝机、扭力扳手、牙形规、卡规、锥螺纹塞规。

二、 质量要求

钢筋锥螺纹连接工程质量要求应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定

2-3

检查项目

允许偏差或允许值

主控项目

1

纵向受力钢筋的连接方式

5.4.1条

2

机械连接和焊接接头的力学性能

5.4.2条

1

接头位置和数量

5.4.3条

2

机械连接、焊接的接头面积百分率

5.4.4条

3

机械连接、焊接的接头面积百分率

5.4.5条

4

绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度

5.4.6条附录B

5

搭接长度范围内的箍筋

5.4.7条

三、 工艺流程

钢筋下料→钢筋套丝→接头单体试件试验→钢筋连接→质量检验

四、 操作工艺

(一) 锥螺纹的加工与自检

1、 钢筋下料应采用钢筋切断机或砂轮锯不得用气割下料。其端头截面应与钢筋轴线垂直端头不得翘曲不得出现马蹄形。

2、 套丝机应采用水溶性切削冷却润滑液当气温低于O°应掺入15%20%的亚硝酸钠。对大直径钢筋要分次车削到规定尺寸。

3、 操作工人要逐个检查钢筋丝头的牙形、小头直径要求100%合格。如有一个指标不合格要切掉重新套丝。

4、 检验合格的丝头一端应戴上保护帽。另一端按型式检验报告提供的力矩值拧紧连按套连接套的外露端拧上密封盖并按规格分类堆放待用。

(二) 接头单体试件试验

1、 试件制作施工作业之前从施工现场截取工程用的钢筋长300mm若干根接头单体试件长度不小于600mm。将其一头套成锥螺纹用牙形规和卡规检查锥螺纹丝头的加工质撒。当其牙形与牙形规吻合小端直径在卡规上标出的允许误差之内,则判定锥螺纹丝头为合格品然后再用锥螺纹塞规。检查同规格连接套的加工质量。当连接套的大端边缘在锥蝶纹塞规大端缺口范围内时连接套为合格品。

2、 现场检验

(1) 接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。在现场连续检验10个验收批.其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时验收批接头数量可扩大一倍。

(2) 接头的拧紧力矩值应符合表2-4的规定值。

2-4                           接头的拧紧力矩值

钢筋直径(mm)

16

18

20

22

25~28

32

36~40

拧紧力矩(N·m)

118

145

177

216

275

314

343

(3) 试件的拉伸试验应符合以下要求

1) 屈服强度实测值不小于钢筋的屈服强度标准值。

2) 抗拉强度实测值与钢筋屈服强度标准值的比值不小于1.35(异径钢筋接头以小径锅筋强度为准)

如有l根试件达不到上述要求值应再取双倍试件试验。当全部试件合格后方可进行连接施工。如仍有l根试件不合格则判定该批连接不合格不准使用。

(三) 钢筋连接

1、 钢筋的规格和连接套必须一致并确保钢筋和连接套的丝扣干净完好无损。

2、 连接钢筋时将已拧连接套的上层钢筋拧到被连接的钢筋上然后再用力矩扳手拧紧直至发出响声并随手划上红油漆标记线便于检查。

3、 力矩扳手每半年检定一次。质量检验与施工安装用的扳手应分开使用不得混用。

五、 应注意的质量阅题

注意对连接套和已套丝钢筋丝扣的保护不得损坏丝扣丝扣上不得粘有水泥浆等污物。


免费打赏

相关推荐

APP内打开